Прокладка кабельных линий АСОУЭ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Прокладка кабельных линий АСОУЭ

Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38017
      Nikita Zh….
      Участник

      Добрый день! Хочу получить консультацию по монтажу кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией при совершении или угрозе совершения террористического акта. В здании школы планируется монтаж АСОУЭ. Система спроектирован на блоке LPA, напряжения линий оповещения 100 В , кабельные линии неэкранированные, монтаж в кабель-канале. Заказчик хочет чтобы кабельные линии монтировались параллельно с кабельными линиями существующей СПС (ДПЛС, световое оповещение). Допускается ли такое? Если да/нет, то на основании какого нормативного документа?  В интернете нашёл лишь несколько разъяснительных писем от ВНИИПО, что линии СОУЭ напряжением 100 В (по сути т же что и СОУЭ  антитеррор) необходимо монтировать на расстоянии не менее 0,3 м. В проекте (который откровенно слизан с проекта компании Рубеж для их оборудования https://sonarpro.ru/engineering/library/soue-antiterror-na-primere-shkoly/) указано лишь: “Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трас”.

    • #38018
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Руководствоваться следует СП6.13130-2021г. А именно, пунктом

      6.6.
      Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
      В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).

      Нормы это строгий документ. В нормах нет такого понятия “по сути” или “почти” или “примерно”. По этому, цепи системы оповещения Антитеррор никак не относятся к цепям систем противопожарной защиты. Что такое именно СПЗ и электропроводка СПЗ, Вы можете прочитать в пунктах 3.10 и 3.13 раздела Термины и определения, того же СП6.13130 и убедиться, что оповещение Антитеррор не входит в перечень СПЗ.

      Следовательно, совместная прокладка не допускается. Даже в одном металлическом коробе, при условии разделения перегородкой, линии связи СПЗ и цепи оповещения Антитеррор можно будет проложить только при условии имеющихся доказательств, что цепи оповещения Антитеррор являются именно линиями связи, а не кабелями вторичного электропитания. Также, обязателен экран. 

      По вопросу соблюдения расстояний, при параллельной прокладке, не могу комментировать письмо ВНИИПО и измышления Рубежа, поскольку в СП484.1311500 и в СР6.13130 отсутствуют нормативные требования к минимальному расстоянию между кабельными сетями различного назначения или расстояний до силовых кабелей. По этому, не понятно, какими именно нормами эти организации руководствуются, в своих определениях 0,3 метра или 0,5 метра. Глупости все это. Нет никаких ограничений и запретов ни в одном документе. Хоть рядом прокладывайте, но в различных кабеленесущих системах (гофра, лоток, КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ). 

    • #38019
      admin
      Хранитель

      Собственно, Вы задали вопрос о параллельной прокладке и расстояниях между кабелями. Я тут углубился в совместную прокладку и наверное, зря. Ответ такой – да прокладывайте. В существующих нормативных требованиях нет ограничений в расстояниях между кабельными сетями различных систем. Они были, да, ранее, в СП5.13130, но в СП484.1311500 и в СП6.13130 таких ограничений уже нет.

    • #38020
      Nikita Zh….
      Участник

      Спасибо за консультацию! Я в том же направлении и думал. Само собой кабеленесущие системы разные будут. Просто в голове отложилось из какого-то документа про параллельную прокладку кабельных линия до 60 В и свыше 100 (либо 110) В, а вот  из какого не нашёл (возможно он уже не действует) что и привело к сомнению. Ну а на счёт экрана: в РЭ на блок оповещения прописано, что кабельные линии необходимо выполнять неэкранированным кабелем.

    • #38021
      admin
      Хранитель

      Это у вас от СП5.13130 отложились ограничения при параллельной прокладке. Этот документ уже не действует. Заменен на СП484.1311500.

      • #38022
        Nikita Zh….
        Участник

        Да, возможно оттуда и тянется в голове эта мысль. А я, почему-то думал, что это было в ПУЭ или СП 76  всё пытался в данных документах этот пункт найти. Ещё раз спасибо за консультацию.

         

    • #38023
      admin
      Хранитель

      обращайтесь