      Имеется перфорированный лоток закреплённый к потолку выделенный специально для систем ПБ. В нём проходят кабели к извещателям ИП и ИПР (два кабеля). Возможно ли в данный лоток поместить ещё кабели от кнопок УДП (системы дымоудаления), а также кабель управления приводом клапана дымоудаления (привод на 24в). И ещё, обязательно ли крепить кабели в лотке через каждые 50см металлическими хомутами?

    • #37440
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В СП6.13130 существуют три пункта запретов:

      6.6.
      Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
      В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
      6.7.
      Не допускается использование двух и более пар жил одного кабеля или провода для реализации кольцевой линии связи.
      6.8.
      Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

      Учитывая, что все кабели перечисленные Вами являются кабелями СПЗ, и не питания, а связи, ни под один запрет совместной прокладки этих кабелей ваша прокладка не подходит. Значит их проложить совместно можно. Нарушений в этом нет. Что касается шага креплений, то это регламентируется той методикой ОКЛ, которую вы использовали. Прочитайте там. У каждого производителя может быть по разному. Но у многих 3 крепления на 1 метр. 

    • #37444
      AlexM
      Участник

      А кабель эвакуационной таблички “выход” в данный лоток положить можно? Он же вроде как питающий или нет?

    • #37445
      AlexM
      Участник

      И ещё есть такой кабель как подогрев клапана дымоудаления, он на 220в. Он является кабелем пожарной защиты, но конкретно силовой. На каком расстоянии от других кабелей его прокладывать вообще не понятно.

    • #37446
      admin
      Хранитель

      Согласно СП3.13130 соединительные  линии на оповещатели являются линиями связи, а не питания.

      Кабель подогрева клапана дымоудаления это кабель питания. Требование прокладки в разных лотках. Про расстояние указаний нет, так что хоть рядом. Можно даже в один лоток если все кабели экранированные и при  условии разделения перегородкой. Простите, я для кого пункты из нормативного документа приводил? Вы читайте хотя бы то что я пишу.

       