УчастникИмеется перфорированный лоток закреплённый к потолку выделенный специально для систем ПБ. В нём проходят кабели к извещателям ИП и ИПР (два кабеля). Возможно ли в данный лоток поместить ещё кабели от кнопок УДП (системы дымоудаления), а также кабель управления приводом клапана дымоудаления (привод на 24в). И ещё, обязательно ли крепить кабели в лотке через каждые 50см металлическими хомутами?
-
19 декабря 2024 в 18:16 #37440
admin
ХранительЗдравствуйте! В СП6.13130 существуют три пункта запретов:
6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
6.7.
Не допускается использование двух и более пар жил одного кабеля или провода для реализации кольцевой линии связи.
6.8.
Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.Учитывая, что все кабели перечисленные Вами являются кабелями СПЗ, и не питания, а связи, ни под один запрет совместной прокладки этих кабелей ваша прокладка не подходит. Значит их проложить совместно можно. Нарушений в этом нет. Что касается шага креплений, то это регламентируется той методикой ОКЛ, которую вы использовали. Прочитайте там. У каждого производителя может быть по разному. Но у многих 3 крепления на 1 метр.
-
19 декабря 2024 в 22:20 #37444
AlexM
УчастникА кабель эвакуационной таблички “выход” в данный лоток положить можно? Он же вроде как питающий или нет?
-
19 декабря 2024 в 23:34 #37445
AlexM
УчастникИ ещё есть такой кабель как подогрев клапана дымоудаления, он на 220в. Он является кабелем пожарной защиты, но конкретно силовой. На каком расстоянии от других кабелей его прокладывать вообще не понятно.
-
20 декабря 2024 в 8:49 #37446
admin
ХранительСогласно СП3.13130 соединительные линии на оповещатели являются линиями связи, а не питания.
Кабель подогрева клапана дымоудаления это кабель питания. Требование прокладки в разных лотках. Про расстояние указаний нет, так что хоть рядом. Можно даже в один лоток если все кабели экранированные и при условии разделения перегородкой. Простите, я для кого пункты из нормативного документа приводил? Вы читайте хотя бы то что я пишу.
-
-