Прокладка линий СПС и СОУЭ в пом. кат. Б

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Прокладка линий СПС и СОУЭ в пом. кат. Б

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37639
      Nata1yya
      Участник

      Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Имеется помещение категории Б. В помещении производится фасовка гранулированных взрывчатых веществ. Для защиты помещений выбраны извещатели и оповещатели с маркировкой Exi. В чем и каким кабелем прокладывать линии СПС и СОУЭ? Можно ли использовать кабель КПСнг(А)-FRLS с прокладкой в гофр. трубе.?

    • #37641
      admin
      Хранитель

      В гофрах, трубах, и глухих коробах ни в коем случае. Внутри полостей накапливается взрывоопасная атмосфера и может шарахнуть. Есть следующие варианты:

      1. Кабель во взрывобезопасном исполнении для данных взрывоопасных зон – почитать шрифт и подобрать
      2. Кабель через барьер взрывозащиты – ну это в любом случае, не зависимо от типа кабеля
      3. Кабель в металлических трубах с герметичными резьбовыми соединениями, гарантирующими полную изоляцию кабеля от внешней среды.

      Методика крепления – лучше перфорированный лоток или открытым способом хомутами по основанию.

      • #37642
        Nata1yya
        Участник

        Спасибо за ответ!

      • #37643
        Nata1yya
        Участник

        Уточняющий вопрос: Подойдет любой кабель с броней, который входит в состав ОКЛ? Например кабель КПКВКВнг(А)-FRLS (СПКБ-ТЕХНО), который входит в состав ОКЛ Промрукав?

      • #37644
        admin
        Хранитель

        как правило, КПКВКВнг достаточно универсален и вполне допустим к прокладке в зонах от “0”-го до “22”-го класса. Но конечно, уплотнительные муфты -вводы в оборудование и барьеры искрозащиты никто не отменял. Броня броней, а искра искрой. В данном случае необходимо не только сохранить устойчивость оболочки кабеля, но и  устранить искру, как прямой источник детонации.