Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Имеется помещение категории Б. В помещении производится фасовка гранулированных взрывчатых веществ. Для защиты помещений выбраны извещатели и оповещатели с маркировкой Exi. В чем и каким кабелем прокладывать линии СПС и СОУЭ? Можно ли использовать кабель КПСнг(А)-FRLS с прокладкой в гофр. трубе.?
Уточняющий вопрос: Подойдет любой кабель с броней, который входит в состав ОКЛ? Например кабель КПКВКВнг(А)-FRLS (СПКБ-ТЕХНО), который входит в состав ОКЛ Промрукав?
как правило, КПКВКВнг достаточно универсален и вполне допустим к прокладке в зонах от “0”-го до “22”-го класса. Но конечно, уплотнительные муфты -вводы в оборудование и барьеры искрозащиты никто не отменял. Броня броней, а искра искрой. В данном случае необходимо не только сохранить устойчивость оболочки кабеля, но и устранить искру, как прямой источник детонации.