Противопожарные двери (наружние) в ДЭС.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Противопожарные двери (наружние) в ДЭС.

  • В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано admin.
Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36515
      roman.bax
      Участник

      Добрый день. Имеется ДЭС контейнерного исполнения два отсека(агрегатный и электрический) три выхода наружу. ДЭС отдельностояшая в поле для аварийных нужд. Заказчик не принимает станцию по причине отсутствия противопожарных дверей.(выход из контейнера). Двери в ДЭС у нас собственного производства. В нормах очень расплывчато описано обязательное требование установки противопожарных дверей. Если смотреть СНиП 21-01-97 или ФЗ 123.  Согласно ТУ у нас контейнер Ф 5.1. Постоянное пребывание персонала отсутствует. Прошу помочь чем мы можем аргументировать отсутствие или мы в любом случаи должны устанавливать противопожарные двери. Спасибо заранее.

    • #36523
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Видите ли, ДЭС если уж так по простому помещение категорируемое пожароопасное. Пожаротушение внутри поди, порошковое. По этому обязано иметь нормируемые ограждающие конструкции. Пребывание людей здесь никакой не аргумент. Вот серверная например. Ну и нет людей, ну и что. Все равно, выделено противопожарными преградами. Ничего не выйдет. Все равно, придется ставить двери в противопожарном исполнении.

      Единственный аргумент ЗА ВАС, это то что контейнер установлен в поле. То есть все двери наружные. Они не отделяют пожароопасное помещение от какого то другого. За дверьми улица. По этому требование о огнестойкости на них не распространяется. Если только нет опасности ворзгорания каких то лесных насаждений.

      Но есть аргумент ПРОТИВ ВАС и он достаточно существенен. Ваш контейнер не является капитальной постройкой. Он сегодня в поле стоит, а завтра его загрузили и увезли поставили в цеху производственном (к примеру). И вот тут уже появится замечание к наличию огнестойких дверей. Понимаете, Вы же продаете переносное изделие по сути. Оно должно удовлетворять в своем конструктиве установку в любой ситуации в любом помещении.

    • #36564
      roman.bax
      Участник

      Добрый день. Вы правильно описали у нас газовое пожаротушение и помещения категория ВI. Но сам контейнер не перевозимый устанавливается на заранее подготовленный фундамент он является резервным источником но перевезти его не могут. ДЭС не с чем не граничат, в обшей массе отдельно стоящий контейнер. Есть ли какой нормативный документ в нашу пользу когда не граничит не с чем и по сути ограждать не от чего. Сам контейнер у нас III степени огнестойкости. Тут именно вопрос к дверям. Спасибо.

    • #36568
      admin
      Хранитель

      Хмм …. вот в вашу пользу документа который бы гласил что НЕ НАДО ставить противопожарную дверь нет. Просто это нонсенс – изобретать документ который бы декларировал когда НЕ НАДО. Есть ФЗ-123, который декларирует напротив КОГДА НАДО, то есть в каких случаях противопожарная преграда устанавливается и какой именно должна быть огнестойкость заполнения проема (дверь, окно, кабельная проходка) в противопожарной преграде, в зависимости от огнестойкости последней. Там даже таблица есть на этот счет. Если ваша дверь не разделяет помещения различных категорий или функционального назначения, то нет предпосылок для установки нормируемой двери. То есть не вам надо что т о доказывать, а вот тот кто требует от вас дверь обязан указать на основании какого именно нормативного пункта он предлагает такое требование.