      Добрый день! помогите пожалуйста с нормами по противопожарным дверям, в каких случаях мы можем обойтись уплотнителями, а в каких нужно именно противопожарные двери. Речь идет о спортивных учреждениях. Вент. камеры, щитовые и итп оборудованы противопожарными дверьми, интересуют именно двери в спорт залах, лифтовый холл и лестничная клетка. Спасибо!

    • #35903
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В общественных зданиях и сооружениях технические помещения (венткамеры, щитовые, котельная), а также складские помещения выделяются противопожарными преградами, в том числе дверьми с нормируемой степенью огнестойкости. То есть, если в данных помещениях произойдет пожар, то определенное время ограничивающие строительные преграды будут сдерживать распространение пламени. А двери с уплотнением в притворах устанавливаются как преграда для распространения дыма, так как дым затрудняет эвакуацию. Такие двери, как правило. устанавливаются на эвакуационных путях, на выходе в безопасную зону, в том числе лестничную клетку.

    • #35904
      admin
      Хранитель

      да есть еще момент – противопожарными дверьми выделяются отсеки или помещения иного назначения. Например, на территории общественного здания есть сауна с прилегающими помещениями (раздевалка, бассеин, прочее). Вот этот комплекс выделяется строительными преградами 1 типа, потолком 3 типа и противопожарной дверью огнестойкостью не менее 60 минут.

    • #35905
      Resys
      Участник

      это получается по ФЗ 123 ст. 88 и СП 4 п.5.1.2, Спасибо!