Пункт 14.4 СП 423

Помечено: 

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36947
      Ivanzem
      Участник

      Прошу Вас прокомментировать требования пункта 14.4 СП 423.1325800 в части применения УЗП. Не ясна схема подключения УЗП, а также что имеется ввиду под токопроводящими элементами.

    • #36950
      admin
      Хранитель

      14.4 Для взрывоопасных зон всех классов необходимо обеспечивать общее (основное)
      уравнивание потенциалов и дополнительное уравнивание потенциалов. В местах присоединения
      токопроводящих элементов к шине уравнивания потенциалов следует подключать устройства
      защиты от перенапряжения (УЗП). Устанавливаемые во взрывоопасных зонах УЗП должны быть во
      взрывозащищенном исполнении

      Здравствуйте! Собственно, достаточно ясный пункт который говорит о том что УЗП в принципе должны подключаться и именно в местах присоединения токопроводящих элементов к шине уравнивания потенциалов. Токопроводящие элементы это или провода или кабели или те же шины или иные материалы, по которым протекает ток. Тоководы, иначе сказать. А вот схема подключения УЗП может быть применена только в соответствии с ТД на конкретную марку УЗП. То есть, скачиваете документацию на конкретное УЗП – там есть схема подключения. Действуете в соответствии, ничего самому выдумывать нельзя, иначе, сертификация на УЗП уже не будет действовать. Само собой, никаких применительных схем от иных марок УЗП к иной модели УЗП применять также нельзя. 

Просмотр 1 ветки ответов