    • #37932
      Enjoy
      Участник

      Добрый день! Подскажите пожалуйста, на плане под цифрой 1 – коридор, цифра 2- вестибюль. Нужна ли противопожарная дверь в указанном месте? Заранее благодарю!

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37934
      Enjoy
      Участник

      Я так понимаю если под цифрой 2 вестибюль, то в соответствии с п 4.2.2. сп1 должна быть дверь п\п. А если это холл? Проблема в том что проектировщики еще не определили холл или вестибюль)

    • #37935
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Противопожарная дверь в этом месте не обязательна, но ее обычно ставят. Обязательна дверь с уплотненным притвором и доводчиком. У вас ведь коридор это отдельная дымовая зона для дымоудаления. По этому дверь нужна без щелей в притворах. Вот, как правило, чтобы ничего не выдумывать с притворами и доводчиками, просто ставят противопожарную и не морочат голову себе.

    • #37936
      admin
      Хранитель

      Вы уверены, что под цифрой 2 именно вестибюль? Ведь если это именно вестибюль, именно такое название у него по плану БТИ, то противопожарные двери должны быть ВЕЗДЕ! Во все комнаты из этого помещения. И в коридоры тогда тоже.

    • #37937
      admin
      Хранитель

      ааа …… так Вы также, понимаете этот момент! Отлично. Да, заказчику надо бы определиться

    • #37938
      admin
      Хранитель

      ну тогда еще подкину дровишек Заказчику для раздумий ….. и опять из того же пункта

      вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений
      противопожарными перегородками не ниже 1-го типа; не только двери, но и стены все
      помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль); есть эвакуационные пути которые ведут не через вестибюль?
      отделка помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов должна предусматриваться материалами с классом пожарной опасности не выше чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1]; обратите внимание на этот момент ОТДЕЛКА КАК ДЛЯ ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

      НО ЭТО ВСЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ, ЕСЛИ

      эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, предусмотрены в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом: …….. те пункты которые написаны выше

      А если НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, то и не надо

    • #37939
      admin
      Хранитель

      Вы понимаете? Прочитайте внимательнее ВЕСЬ пункт 4.2.2, а не отдельную фразу. Речь идет о организации эвакуационных путей из подвальных и цокольных помещений. Представлены варианты и написано при каких условиях эти варианты возможны. Это слова ПРИ ЭТОМ,,,,,,, Если ЭТОГО нет, то и действия дальнейшие не обязательны

    • #37989
      Enjoy
      Участник

      Добрый день! Спасибо что столько уделили времени моему вопросу. Значит отделка по требования ФЗ 123 к зальным помещениям, но проектировщик никак не определится вестибюль или холл, нюансы с ПДВ))) выход отдельный из коридора №1, и если обратите внимание из помещения 2 верху два выхода на улицу отдельные. А вот с этой дверью проблема в том, что хотят поставить стеклянную дверь. Я так понимаю если будет холл, тогда проблемы устраняются по всем дверям.

    • #37990
      admin
      Хранитель

      в этот вестибюль есть выходы их курительных или фоие или гардеробных, размещенных на цокольных и подвальных этажах? Если да, то требования о которых вы говорите следует соблюдать. Если нет, то не нужно соблюдать. Вы же читайте пункт внимательно и вдумчиво. Обратите внимание на фразу “ПРИ ЭТОМ”

      • #37991
        Enjoy
        Участник

        Добрый день! В данный вестибюль есть вход только из коридоров, имеющих в свою очередь отдельные выходы. Никаких подвалов и цоколей нет. Так же нет гардеробных, курительных и санузлов. Я так  понимаю в таком случае отделять вестибюль перегородками 1 типа и соответственно п\п дверями не нужно. Дверь из коридора должна быть с доводчиком и уплотнением.

    • #37994
      admin
      Хранитель

      Абсолютно верно. Достаточно доводчика с уплотнением. Но как я уже писал ранее, самая обычная дешевенькая противопожарная дверь обойдется с меньшим гемором, так как доводчик и уплотнение есть уже в базовом наборе услуг этой двери. И поскольку дверь сертифицированная, никто из инспекции не скажет, что вот мо плохое уплотнение, заменить немедля. По этой причине, обычно ставят все таки противопожарную дверь.

    • #38683
      Enjoy
      Участник

      Коллеги, хотел бы вернуться к дверям. Подскажите пожалуйста СП 1 <b>Коридоры</b> длиной более <b>60</b> м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать <b>60</b> м. Я правильно понимаю в соответствии с ФЗ 123 я должен поставить дверь противопожарную 15 минут?

      • #38685
        admin
        Хранитель

        Здравствуйте! Прямого требования о противопожарности к разделительной двери нет. Хотя, если перегородки 2 типа, то только это уже диктует требование о противопожарности заполнения проемов в нормируемой перегородке. То есть на основании ФЗ-123 можно сделать замечание. Согласно таблице 24 ФЗ-123, ЕIS 30, если конечно двери без остеклений, но если дверь будет в обычном, дымонепроницаемом исполнении. Или (что рекомендуется) Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25 процентов- EIWS 30

         