п 6.6.35 СП 484

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34820
      Vadim Salmin
      Участник

      Здраствуйте. Разъясните пожалуйста п 6.6.35 СП 484. Как грамотно рассчитать количество ИП, если перекрытие имеет неровную конструкцию. Например, производственный цех где имеются продольные балки отступающие на 10см от перекрытия и поперечные балки отступающие на 25 см от перекрытия.

    • #34821
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В пункте 6.6.35 не идет речь о балках. Этот пункт о наклонном перекрытии или потолке. А фигурный профиль имеется ввиду о разных углах наклона в разных частях перекрытия. Пункт касаемый потолков с продольными и поперечными балками это 6.6.38 и в нем таблица 5. Но что там комментировать я не представляю. Там все толково расписано. Примеряйте данные таблицы к своему объекту и выбирайте строку в таблице. Далее расстояния между извещателями и от АПи до стены применяйте. Вот и все в общем.

Просмотр 1 ветки ответов