      Добрый день!

      Подскажите пожалуйста как размещать извещатели на потолке ограниченном двутавровыми балками? Двутавровая балка установлена не вплотную к перекрытию, а есть расстояние между балкой и основным потолком, расстояние примерно 50-70 мм. Высота самой балки около 500 мм. По таблице 4 из СП484 или считать что балок в помещении нет? Смущает наличие свободного пространства между балкой и перекрытием.

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37704
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Проницаемым для дыма считается расстояние между потолком и препятствием для распространения не менее 0,6 метра (п. 6.6.40 СП484.1311500).  Конечно, Ваши 5-7 см. не являются расстоянием для успешного и достаточного перетока дыма. По крайней мере нормативным расстоянием.

      На ваших картинках потолок не просто с линейными балками, а с продольно-поперечными балочными конструкциями. По этому, определять расстояние необходимо по таблице 5, а не 4.

    • #37705
      john5151
      Участник

      Понял, спасибо!

    • #37706
      admin
      Хранитель

      Обращайтесь