Проектирую пожаротушение в 16-ти этажном жилом доме с коридорами в жилой части свыше 10 м , где весь первый этаж встроенные помещения офисов не отделенных в самостоятельный пожарный отсек. Согласно СП 10.13130.2020 п. 7.9 принял необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода(ВПВ), количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с для нежилых этажей по всей площади, всему объему здания, высоте или общему количеству этажей здания – как для здания данного функционального назначения, т.е по Ф4.3. Принял 2 струи по 2,5 л/с. С эти вопросов нет. Вопрос в том, что согласно СП 10.13130.2020 п.6.2.2 При определении мест размещения и количества ПК, пожарных стояков и опусков необходимо учитывать: – в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;
На этаж жилой части межквартирные коридоры свыше 10 м, следовательно там устанавливаю ПК так, чтоб каждая точка орошалась от ПК на разных стояках. А во встроенных офисах первого этажа могу ли установить спаренные ПК от одного стояка в каждом помещении , т.к там нет коридоров свыше 10 м, каждое помещение самостоятельное с отдельным выходом? Или надо аналогично жилой части устанавливать ПК на разные стояки?
-
26 октября 2022 в 17:28 #35010adminХранитель
Здравствуйте!
Вообще говоря, напомню Вам дословное звучание текста пункта …. в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5
с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках; ………то есть, если в здании вообще есть коридоры длинее 10 метров, то в этом здании действует правило – каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;
Эти все встроенные помещения, не смотря на то что имеют отдельный вход и выделены противопожарными преградами, все равно входят в число помещений этого же здания. Учитывая что правило относится ко всему зданию, правило действует также и на эти отдельные помещения.
Конечно, разные инспектора или эксперты могут толковать по разному. Но я считаю что толковать текст норм эксперт не имеет права. Вот как написано дословно, так и надо действовать. В данном случае, формулировка пункта требует относить правило ко всем помещениям здания без исключений.
-
-