Здравствуйте! В смысле КТО ПРАВ? Правы нормы пожарной безопасности, а именно СП486.1311500 пункт 4.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет
40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует
предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4.
Думаю, что площадь жилых комнат всяко более 40% здания. И эвакуационный коридор точно не входит в помещения-исключения по пункту 4.4. Напротив, СТО большинства производителей модулей ТРВ требует установки на путях эвакуации более вместительных и производительных модулей (Болтен, к примеру).