      Igor26
      Участник

      Дорбое время суток, скажите пожалуйста, какие нормы установки дипов до спринклерных оросителей? В каком сп эти нормы регламентируются?

    • #35807
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Расстояние от ДИП до спринклера, светильников и прочих приборов, предметов или строительных конструкций регламентируется МП383.1311500 пунктом 6.6.36 то есть

      6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

      Как видите, конкретное расстояние зависит от того насколько спринклер отступает от потолка (более или менее 0,25м.).

      Также со стороны норм водяного пожаротушения есть ограничение. Но это ограничение сводится к указанию обеспечить ареал орошения спринклера, предусмотренного в ТД на спринклерный ороситель. Само собой, если прям рядом со спринклером Вы воткнете извещатель, то это будет преградой к распылению воды и тогда придется добавлять еще один спринклер с другой стороны ДИП, чтобы обеспечить карту орошения площади помещения.