    • #36943
      alkasar26
      Участник

      Добрый день, в старом СП 8.13130.2009 Системы противопожарной
      защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения было чётко прописано “расстояние от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали…” В новом СП 8.13130.2020 такого требования не нашёл. Чем тогда регламентируется? и регламентируется ли?

       

    • #36944
      admin
      Хранитель

      здравствуйте! да вы правы, нет теперь в СП8.13130.2020 таких требований. Но все равно, советую придерживаться данных параметров. Наши нормотворцы сейчас чудят.  Вы вот напроектируете сейчас, а через пол года бешенный принтер выдаст обновление СП8 и уже с данным расстоянием. Оно ведь не просто так с неба взялось. Это удобство дальнейшего использования. И будут собственника сношать пожарные вопросы спрашивать почему и как и в каком году проект делали. Если не написано, то никто не мешает вам все равно рекомендовать расстояние по вертикали, в соответствии со старыми нормами. Вы же не считаете это вредным для системы? А то кто то из сварщиком замаздырит метр и потом кто из пожарных будет корячится доставать с края колодца этот гидрант? И близко не желательно – померзнуть может. Вот это расстояние 300-400 и есть “золотая середина”.

    • #36945
      alkasar26
      Участник

      Спасибо, полностью с Вами согласен

    • #36946
      admin
      Хранитель

      не за что обращайтесь по надобности