Регулятор давления в системе АУПТ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Регулятор давления в системе АУПТ

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Записи
    • #38783
      dubovskoy555@icloud.com
      Участник

      Добрый день! Подскажите решение, каким образом в действующей системе АУВПТ понизить давление (после запуска насосов) в отдельной секции

    • #38784
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Если у Вас действующая установка и обоснована проектной документацией, то никак. Возникает (и не только у меня вопрос ЗАЧЕМ). Если проектная документация есть, но на момент настоящий исходные данные претерпели изменения, не по вашей вине, то вариант есть. Если, на момент проектирования входное давление было одно, но потом, в результате каких внешних работ, не зависящих от Вас выросло, то Вы вполне имеете право на ввод двигателей насосной станции установить сертифицированные частотные генераторы, благодаря чему отрегулировать производительность насосной станции. Но понизить давление в отдельной секции, а другие оставить как есть, здесь уже нужны ОЧЕНЬ веские основания.

Просмотр 1 ветки ответов