Здравствуйте! Нет один Стрелец поставить нельзя, так как может возникнуть вопрос о единичной неисправности из-за которой нарушится функции СПЗ в различных пожарных отсеках. Это нарушение требований СП484.1311500.
3.5. Единичная неисправность линий связи: единичное нарушение
работоспособности одной из линий связи.
5.3. В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.
То есть, по сути это должно быть несколько приборов отдельных для каждого здания, соединенных между собой в единую систему двумя взаиморезервируемыми интерфейсами. Или вообще все здания отдельные СПЗ с отдельным пожарным постом.