      Добрый день!

      Подскажите пожалуйста.

      При выполнении расчета объема горючей массы кабелей в лотке за подвесным потолком.

      1. Кабели в оболочках нг-FRHF и нг-FRLS необходимо учитывать в расчете?
      2. Если за подвесным потолком несколько рядов лотков, объем пожарной нагрузки определяется суммой объемов всех лотков?

       

       

    • #37353
      admin
      Хранитель

      Уже ответил в параллельной ветке. На первый вопрос – не считать. На второй вопрос – считать все лотки.