РПН за подвесным потолком в лотках О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › РПН за подвесным потолком в лотках В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 3 месяца, 1 неделя назад сделано admin. Просмотр 1 ветки ответов Автор Сообщения 4 декабря 2024 в 17:53 - Views: 142 #37349 FedorУчастник Добрый день! Подскажите пожалуйста. При выполнении расчета объема горючей массы кабелей в лотке за подвесным потолком. Кабели в оболочках нг-FRHF и нг-FRLS необходимо учитывать в расчете? Если за подвесным потолком несколько рядов лотков, объем пожарной нагрузки определяется суммой объемов всех лотков? 4 декабря 2024 в 18:04 #37353 adminХранитель Уже ответил в параллельной ветке. На первый вопрос – не считать. На второй вопрос – считать все лотки. Автор Сообщения Просмотр 1 ветки ответов Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти