      Enjoy
      Участник

      Коллеги добрый день! Подскажите пожалуйста вот в такой проблеме – есть лестница, есть подпор в эту лестницу, но с мощностью облажались и подпор давит очень сильно. Подскажите варианты устранения, я так понимаю можно частотник поставить, а вот можно ли сделать расчет и в стене лестницы сделать клапан для сброса лишнего давления?

    • #37364
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, частотник единственный бюджетный вариант. Можно конечно серьезную систему с сенсорами давления и перепускными клапанами организовать, но это дорого и хлопотно. Что касается клапана избыточного давдения, то он откроется при превышении давления в лестничной клетке по сравнению с объемом выброса, то есть с улицей. И открывшись высадит все избыточное давление, даже если через этот клапан будет “лететь” напор, как из сотни пылесосов. Вопрос, каким расчетом вы можете это отрегулировать? Будете заужать диаметр прохода клапана до “игольного ушка”? Это уже совсем не инженерный метод, хотя в реальности может даже сработать. Но официально принятой методики расчета такого способа не существует. По этому, вряд ли такой способ подойдет. Думаю, что частотник все таки рулит.

    • #37366
      Enjoy
      Участник

      Спасибо большое

    • #37368
      admin
      Хранитель

      обращайтесь