О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Свесы шс с основного потолка на подвесной
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 6 месяцев, 2 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
28 августа 2024 в 20:44 - Views: 160 #37035
Djo
Участник<mark>День добрый!</mark>
В помещении установили подвесной потолок перфорированный с перекладинами 10 мм и окном 40 мм, по расчетам прозрачная площадь получается менее 75%и соответственно требуется вынос извещателей из-за потолочного пространства. Вопрос, как по нормам это сделать? Ставить на старое место извещателя крт, делать в нем коммутацию и отпуск в гофре или можно без крт?
-
29 августа 2024 в 10:25 #37036
admin
ХранительЗдравствуйте! Нормы СП484.1311500 пункт 6.6.7. Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм ;
толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.При перфорации не менее 75%, подвесной потолок считается ПРОНИЦАЕМЫМ для дыма и по этому, ИП установленные на перекрытии за подвесным потолком могут обслуживать не только за потолочное пространство, но и основной объем помещения. Если, как Вы пишите, площадь перфорации у вас МЕНЕЕ 75%, то это значит что ваш подвесной потолок НЕ ПРОНИЦАЕМ для дыма, вам надлежит для защиты основного объема помещения устанавливать ИП под подвесным потолком. А над подвесным потолком вы устанавливаете ИП для защиты запотолочного пространства, исходя из горючей нагрузки за подвесным потолком, в соответствии с табл. 2 СП486.1311500
-
29 августа 2024 в 10:44 #37037
admin
ХранительПо поводу свесов с перекрытия на подвесной потолок. Если Вы применяете огнестойкую кабельную линию, то Вы обязаны обеспечить количество креплений, в соответствии с требованиями конкретной ОКЛ. Это значит, что если в ОКЛ записано крепление через каждые 0,5 метра, а длина свеса (расстояние от подвесного до перекрытия) менее 0,5 метра, то вы можете просто обойтись свесом – в гофре или без гофры это уж зависит от того типа ОКЛ который Вы используете. Если же длина свеса более установленного расстояния между креплениями для вашего типа ОКЛ, то значит вы обязаны обеспечит это крепление где то посредине свеса. А это значит, что придется монтировать некий конструктив для установки этой точки крепления. Что именно это будет – трос, уголок металлический или что то еще – это опять же зависит от того какой именно тип ОКЛ вы применяете. Например, я делал экспертизу проекта со следующим решением. Расстояние от перекрытия до подвесного потолка 0,6 метра. По этому, дополнительно, в запотолочном пространстве натянут трос. Конструкция следующая – с перекрытия выполнен свес на 0,3 метра до троса, выполнен крепеж на тросе и далее опять свес 0,3 метра до подвесного потолка. Устанавливается ИП. Точно таким же образом, ОКЛ возвращается назад на перекрытия. Меня, как эксперта, удовлетворило данное решение. Если бы троса не было, то я сделал бы замечание о нарушении методики монтажа ОКЛ.
Однако, если у Вас ОКЛ для организации шлейфа не используется, в соответствии с СП6.13130.2021, и это записано в проекте, то в данном случае, Вы обязаны просто выполнить крепления в количестве, предписанном ПУЭ для кабеля определенного веса на погонный метр. Тут уже совсем иной подход. Все зависит от веса кабеля. Насколько я помню, для тонкого кабеля, в зависимости от методики прокладки, там могут быть достаточно большие расстояния между точками крепления – до 1,5 метров. Соответственно, свесы могут быть длинее.
-
29 августа 2024 в 19:52 #37039
admin
ХранительЕсли ОКЛ есть, то огнестойкая коробка из ОКЛ обязательна, как без нее. Если ОКЛ нет, то опять же коробка, но обычная дешевая типа УК-2П или КРН. Но просто клеммники – такого в ПУЭ нет. Это не соответствует никаким нормам монтажа.
-
29 августа 2024 в 20:37 #37040
Djo
УчастникСпасибо, но какое отношение ПУЭ имеет к слаботочке? Ткните носом, чет я не нашёл.
-
30 августа 2024 в 17:12 #37042
admin
ХранительПУЭ имеет отношение к любым электроустановкам и кабельным сетям по которым течет электричество. Слаботочка или сила все равно. В ПУЭ есть нормы прокладки кабеля, в зависимости от веса кабеля и методики прокладки (на тросе или по стене разных материалов). Попробуйте почитать главу 2.1 Электропроводки.
А еще можно обратиться к СП 76.13330.2016 там есть вроде расстояния между креплениями. 6.3.1 пункт вроде.
-
-
-