Склад в два уровня в торговом центре

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Склад в два уровня в торговом центре

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37651
      Дмитрий
      Участник

      Добрый день. Допускается ли устройство складских помещений в два уровня (мезонин) магазина, расположенного в торговом центре?

    • #37652
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, прямых запретов нет. Единственно только, лвухэтажный сайт подлежит защите системой пожаротушения. Ну и противопожарные преграды, согласно требований. Но вы видимо, знаете об этом.

    • #37653
      Дмитрий
      Участник

      Спасибо за ответ, подскажите, а как можно реализовать пожаротушение на нижнем уровне, верхний понятно там водяное спринклерное, на нижнем же не получится, если настилы просечные, получается для нижнего нужно использовать дополнительное модульное пожаротушение. И еще может есть какое требование минимальной высоты этажей такого склада?

      • #37654
        admin
        Хранитель

        Так и на нижний уровень можно трубу завести и спринклера понавесить от основной системы спринклерной. Только конечно, считать нужно нагрузки. Трубы с водой не вот легкие. И корректировать основной проект АПТ придется, гидравлику просчитать. Но вы, надеюсь, понимаете, что порошковое тушение уже нельзя, так как вода превратит порошок в грязь. И тонкораспыленные модули для склада не подойдут, так как производительность для склада нужна намного более, чем у этого вида тушения. А требования к минимальной высоте обычная – геометрическая высота для эвакуационных путей должна соблюдаться.

      • #37655
        Дмитрий
        Участник

        а как обеспечить перекрытие над оросителями, если все настилы просечные, горячий воздух уйдет наверх и от нижнего уровня орошения не будет смысла

      • #37656
        admin
        Хранитель

        Дмитрий, здесь уже необходимо проявить инженерную смекалку. Варианты есть. Во первых, степень просечки необходимо проверить на проницаемость для дыма, согласно пункту 6.6.7 СП484.1311500. Вряд ли просечка листа на стила будет соответствовать требованиям пункта. Если по пункту 6.6.7 настил будет считаться не проницаемым для дыма, то можно установить пожарные извещатели, управляющие принудительным пуском спринклеров под настилом. Можно даже не спринклера применить, а дренчерные секции под настилом, если воды хватит. В конце концов, можно использовать СТО Спецавтоматики, в части применения экрана для спринклеров. Понятно, что в этом случае, данное решение потребует согласования. Но технически, процедура согласования СТО сейчас достаточно проста и установлена законом. Во вложении документ где можно подробнее почитать об этом

        Вложения:
        Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37659
      Дмитрий
      Участник

      Спасибо большое, а есть ссылка на стандарт, где написано про тепловые экраны, что то не нагуглилось

    • #37661
      admin
      Хранитель

      Стандарт довольно старый. Попробуйте вбить в поисковик “Применение экранов для спринклерных оросителей”. Почитайте что пишут на АВОК. Я как то так искал.

      В любом случае есть СП241.1311500.2015 и там есть пункт 6.7 Во внутристеллажном пространстве спринклерные оросители устанавливаются под экраном. Расстояние между розеткой оросителя и верхним уровнем хранящейся продукции должно быть не менее 0,05 м, расстояние между термочувствительным элементом оросителя и экраном – в пределах от 0,08 м до 0,3 м.

      В вашем 2-х этажном складе вполне  возможно применить данный пункт, как меру применительную, реализующую возможность установки спринклера под вторым уровнем надстроенного этажа. Но, учитывая, что все таки, установка производится не под стеллажом, а под этажом, данную меру необходимо согласовывать, путем отправления СТО на согласование. Сделать это сейчас не сложно, через Госуслуги. И возможно, учитывая вероятное наличие аналогичных прецедентов, согласование может быть автоматическим.

      Но, если проще, как я уже написал, попробовать проверить перфорацию на проницаемость и попытаться установить те же пожарные извещатели (под экранами, защиты от влаги), которые будут принудительно запускать спринклера. Здесь не нужно будет никаких СТО, так как обусловлено нормативной документацией.