О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Склад ЛВЖ 60 м2
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
2 октября 2023 в 17:49 - Views: 598 #35826
SK
УчастникЗдравствуйте!
Есть необходимость построить склад для хранения ЛВЖ (на складе предполагается хранить дизтопливо; масла гидравлические, трансмиссионные, редукторные; смазки графитные; смазки на основе литиевого комплекса; растворители, различные лакокрасочные материалы.)
Примерная площадь склада 50 – 60 кв. м. высота потолков 6 м. (соответственно объем около 360 м<sup>3</sup>)
Заказчик прорабатывает вопрос пристройки склада к производственному корпусу, между цехом и складом ЛВЖ – планируется установка ворот.
Правильно ли я понимаю, что для проектирования данного объекта следует руководствоваться СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.»? Если так, то согласно данному своду правил данный объект по объему попадает в категорию IIIв. Данный СП дает ссылку на СП 4.13130
« Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия – по таблице 2 настоящего свода правил…»
Согласно раздела 6.1 таблицы 4 СП 4.13130 минимальное расстояние от склада ЛВЖ объемом от 300 до 600 м<sup>3</sup> до зданий производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструкции составляет от 18 до 24 м?
Прошу Вас помочь в разъяснении данного вопроса. Может вы дадите рекомендации по наиболее рациональному решению вопроса с хранением ЛВЖ. Заранее благодарю!<sup>2</sup>
-
3 октября 2023 в 9:38 #35827
admin
ХранительЗдравствуйте! Да, Вы все правильно понимаете. Нельзя взять вот так вот просто и пристроить к производственному помещению склад ЛВЖ. Совершенно верно, в соответствии с разделом 6.1 СП4 необходимо оценивать ситуацию. Пункт 6.1.7 СП4. В соответствии с п. 6.1.7, табл. 4 СП4.13130, от производственного объекта до склада ЛВЖ минимальное расстояние (разрыв) определяется в зависимости от объема склада ЛВЖ и параметров производственного здания (огнестойкость и класс СО).
Самым рациональным будет просто пригласить специализированную проектную организацию и предупредить их, что готовый проект Вы отдадите на экспертизу. Тогда они будут очень предусмотрительны и не наделают глупых ошибок.
-
3 октября 2023 в 12:11 #35828
SK
УчастникЗдравствуйте! Благодарю Вас за развернутый ответ!
-
3 октября 2023 в 19:15 #35829
admin
ХранительНе вопрос. Но только учтите, это действует в отношении склада ЛВЖ, не нефтепродуктов. По нефтепродуктам другие противопожарные разрывы предусмотрены. И еще, в составе производственного помещения могут находиться ограниченные количества ЛВЖ, необходимые по технологии для производственного процесса. Но эти количества должны обязательно учитываться расчетом категории помещения, а также находиться в специальных помещениях, ограниченных нормируемыми и легкосбрасываемыми конструкциями, а также необходимыми вентсистемами и отсосами. Почитайте ваши технологии. Может обойдетесь без отдельного склада ЛВЖ
-
4 октября 2023 в 17:17 #35831
SK
УчастникБлагодарю Вас за разъяснения!
-
5 октября 2023 в 17:55 #35837
admin
ХранительДа, обращайтесь.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.