      Здравствуйте!

      Есть необходимость построить склад для хранения ЛВЖ (на складе предполагается хранить дизтопливо; масла гидравлические, трансмиссионные, редукторные; смазки графитные; смазки на основе литиевого комплекса; растворители, различные лакокрасочные материалы.)

      Примерная площадь склада 50 – 60 кв. м. высота потолков 6 м. (соответственно объем около 360 м<sup>3</sup>)

      Заказчик прорабатывает вопрос пристройки склада к производственному корпусу, между цехом и складом ЛВЖ – планируется установка ворот.

      Правильно ли я понимаю, что для проектирования данного объекта следует руководствоваться СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности.»?  Если так, то согласно данному своду правил данный объект по объему попадает в категорию IIIв. Данный СП дает ссылку на СП 4.13130

      « Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия – по таблице 2 настоящего свода правил…»

      Согласно раздела 6.1 таблицы 4 СП 4.13130 минимальное расстояние от склада ЛВЖ объемом от 300 до 600 м<sup>3</sup> до зданий производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструкции  составляет от 18 до 24 м?

       

      Прошу Вас помочь в разъяснении данного вопроса. Может вы дадите рекомендации по наиболее рациональному решению вопроса с хранением ЛВЖ. Заранее благодарю!<sup>2</sup>

    • #35827
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Да, Вы все правильно понимаете. Нельзя взять вот так вот просто и пристроить к производственному помещению склад ЛВЖ. Совершенно верно, в соответствии с разделом 6.1 СП4 необходимо оценивать ситуацию.  Пункт 6.1.7 СП4. В соответствии с п. 6.1.7, табл. 4 СП4.13130, от производственного объекта до склада ЛВЖ минимальное расстояние (разрыв)  определяется в зависимости от объема склада ЛВЖ и параметров производственного здания (огнестойкость и класс СО).

      Самым рациональным будет просто пригласить специализированную проектную организацию и предупредить их, что готовый проект Вы отдадите на экспертизу. Тогда они будут очень предусмотрительны и не наделают глупых ошибок.

    • #35828
      SK
      Участник

      Здравствуйте! Благодарю Вас за развернутый ответ!

    • #35829
      admin
      Хранитель

      Не вопрос. Но только учтите, это действует в отношении склада ЛВЖ, не нефтепродуктов. По нефтепродуктам другие противопожарные разрывы предусмотрены. И еще, в составе производственного помещения могут находиться ограниченные количества ЛВЖ, необходимые по технологии для производственного процесса. Но эти количества должны обязательно учитываться расчетом категории помещения, а также находиться в специальных помещениях, ограниченных нормируемыми и легкосбрасываемыми конструкциями, а также необходимыми вентсистемами и отсосами. Почитайте ваши технологии. Может обойдетесь без отдельного склада ЛВЖ

    • #35831
      SK
      Участник

      Благодарю Вас за разъяснения!

    • #35837
      admin
      Хранитель

      Да, обращайтесь.