    • #38127
      ларисалариса
      Участник

      Добрый день. Разъясните пожалуйста по проектированию внутреннего пожаротушения офисных помещений на 1 этаже жилого дома. Жилой дом 9 этажей, внутреннее пожаротушение не предусматривается, есть насосная станция для повышения давления хозяйственно-питьевая. На 1 этаже офисы, есть внутреннее пожаротушение от пожарных кранов. Магистральная сеть по подвалу общая хозяйственно-противопожарная на жилой дом и встроенные помещения 1 эжтажа (от насосной хоз-питьевого водоснабжения). Водомерный узел тоже общий на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с элекрозадвижкой на обводной линии. Должна ли быть эта насосная общая хозяйственно-противопожарная (если напора воды для внутренних пожарных кранов достаточно от городской сети). Если сеть водопровода по подвалу общая хозяйственно-противопожарная, то и насосная должна быть хозяйственно-противопожарная, так я думаю ( к которой совершенно другие требования). Либо предусмотреть отдельный трубопровод на пожарные нужды встроек до водомерного узла, проложить в подвале для пожарных кранов. Спасибо

    • #38128
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Лариса! Что то у вас две темы и все про одно и то же. Одну удалю. Ну так вот, конечно насосная станция хозяйственного водопровода не должна иметь никакого касательства к вашему ВПВ. Труба водопитателя ВПВ подключается к трассе, сразу после электрозадаижки на обводной секции водопровода. Если расчетного напора для ВПВ достаточно от городской сети, что должно быть подтверждено расчетом в проектной документации, то никакой дополнительной повысительной насосной не требуется. Если не хватает напора городской сети, то насосная станция тре будет уется, но отдельная, от насосной ХВП.

      • #38136
        ларисалариса
        Участник

        Можно уточнить. Подключение ВПВ от эл.задвижки на обводной водомерного узла должно выполняться отдельным трубопроводов по подвалу для пожарных кранов или можно принять магистральную сеть по подвалу как хозяйственно-противопожарную и запитать от нее стояки жилого дома, приборы для офисов и пожарные краны в офисах. и вся эта магистральная сеть идет от насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. Спасибо

    • #38135
      ларисалариса
      Участник

      Можно уточнить. Подключение ВПВ от электрозадвижки должно выполнятся отдельным трубопроводом для пожарных кранов или можно от общего магистрального хозяйственно-противопожарного водопровода, проложенного по подвалу (одна сеть водопровода на жилой дом и офисы хозпит и пожарные краны)

      • #38137
        admin
        Хранитель

        Зачем Вы по два раза пишите одно и то же? 🤔                                   Да, трубопровод ВПВ должен быть отдельным, соответствовать ГОСТ (см. СП485). И вообще, рекомендуется в ситуации ПОЖАР отключать сторонних потребителей, не связанных с тушением пожара. Вот представьте себе, что начался пожар, надо тушить, а какой-то чудень на последних этажах мыться пошел или бриться или срочно ему приперло на горшок. Открыл кран, включилась повысительная насосная станция и стала активно выбирать воду из трубопровода, что уменьшило напор на противопожарные нужды. Хорошо, как считаете? Вот для этого, контактом электрозадвижки в положении “Открыто” следует блокировать пуск бытовой насосной станции. А если напор находится в зоне дефицита, то вообще, ставят дополнительную электрозадвижку на бытовую трубу, чтобы отсечь хозяйственную сеть от водопитателя.  Это для того, чтобы ограничить стороннее потребление, гарантировать напор для ВПВ.