О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Совмещенная насосная станция
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 8 месяцев, 3 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
22 апреля 2024 в 11:30 - Views: 384 #36763
ларисалариса
УчастникЗдравствуйте, подскажите, можно ли принять общую насосную станцию на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, в СП 10.13130.2020 об этом не сказано. Можно ли руководствоваться СП 30.13330.2020 п.6.1 Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения при совпадении требований по качеству воды и рабочему давлению допускается объединять с производственным и противопожарным водопроводом. При этом в системе должны отсутствовать не имеющие циркуляции (застойные) участки.
-
22 апреля 2024 в 20:52 #36765
admin
ХранительЗдравствуйте! Что вы конечно этого нельзя делать. Насосная станция для СПЗ должна быть отдельной от ХПВ. У нас на техническом обслуживании есть несколько ТСЖ в которых сети ВПВ обьединены с сетями ХПВ. Так строили в 80-х годах. Когда врубаем насосную для проверки кранов на водоотдачу, то в квартирах прорывают бачки унитазов! Жесть!
Насколько я помню, СП30 не входит в Перечень документов выполнение которых гарантирует исполнение требований ФЗ-123. Читайте СП485.1311500. Или можно СП5.13130. То есть тот документ, при котором Ваш объект был создан.
-
3 июля 2024 в 13:54 #36932
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите пожалуйста, где найти требования к выводу сигналов о состоянии насосной станции водяного пожаротушения в помещение пожарного поста, по действующим нормативам?
В СП5 были прописаны (ниже приведены). В СП484 и 485 не нашел.
12.3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
о пуске насосов;
о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество.
Примечание – Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала:
– об отключении автоматического пуска насосов и установки;
– о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);
– об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);
б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (“Открыто”, “Закрыто”), установленных на подводящем и питающем трубопроводах.
-
3 июля 2024 в 16:40 #36933
admin
ХранительЗдравствуйте Федор! Собственно, сейчас перестали все это расписывать, так как ГОСТы предусматривают сертификацию приборов управления, в том числе автоматики насосных станций, только при соблюдении всех требований, предъявляемых к данному оборудованию. А не сертифицированные самоделки вы не имеете право использовать. Соответственно, в СП484.1311500 написано:
5.12. ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях, при одновременном выполнении условий:
обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);
обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост, с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.
При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.То есть, согласно данному пункту, вообще все устройства управления должны находиться в помещении пожарного поста, в том числе и шкаф управления насосами мо всей положенной индикацией. Но допускается расположить и в другом помещении (насосная например), при обеспечении указанных условий. По этому, читайте техническую документацию производителя – что там предусмотрено УКАЗАННЫМ УСТРОЙСТВОМ. Если устройство сертифицировано, то должен быть предусмотрен весь необходимый набор сигналов.
-
-