Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть гостиница с 3 типом СОУЭ. На 1 этаже есть зона спа в которой есть бассейн, сауна, душ впечатлений, купель и прочие помещения с мокрыми процессами. Как я понимаю, каждое из этих помещений должно быть с оповещением?
Сказать точнее будет так, в каждой точке помещения должен быть слышен сигнал СОУЭ, уровень которого превышает на 15Дб уровень фонового шума. Это не значит, что прям в каждом помещении оповещатель должен быть. Должен быть акустический расчет уровня звука СОУЭ на объекте и в соответствии с ним определены точки размещения оповещателей.
никаких дополнительных кожухов, которые не рекомендованы к применению производителем и не учтены технической документацией, не применяются к сертифицированному оборудованию. Применяйте оповещатели, подходящие по своим характеристикам. Они конечно не дешевые и их не так много, но они существуют на рынке. Обратитесь к торговым сетям специализированных предприятий.