Спец.тех.условия

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34607
      Александр01
      Участник

      Здравствуйте. Торговый центр, монтаж СПЗ выполнен согласно СТУ по старым нормам, по СП 5.13130.2009, подскажите пожалуйста, если сейчас переделывать что то в ТЦ чем руководствоваться? СТУ или новыми нормами ???

    • #34609
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! СТУ разработано, учитывая существующие на объекте исходные данные, в том числе существующие планировки. Как только что то начнете переделывать, СТУ сразу прекращает свое действие. Необходимо либо разрабатывать новые СТУ, с учетом предполагаемых переделок, либо обеспечить полное соответствие ФЗ-123 и всем актуальным нормативным документам. Вполне возможно, новое СТУ повторит старое СТУ, но тем не менее, СТУ должно быть новым, исходя из новых переделок.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.