УчастникДобрый день.
На объекте присутствует два здания, принадлежащие одному собственнику. В одном из зданий устанавливается пульт С2000М и ППКП Сигнал 10.
Для экономии средств во втором здании ППКП не предусматривается. Шлейфы ПС заводятся с первого здания.
Допустимо ли такое техническое решение с учетом п.5.3 СП 484.1311500.2020?Или необходимо:
1-й вариант: во втором здании установить также ППКП Сигнал-10 и от него протянуть две линии связи до С2000М в первом здании;2-й вариант: во втором здании также установить С2000М и ППКП Сигнал 10.
-
19 июля 2023 в 14:39 #35686
admin
ХранительОписанный вариант подключения второго здания просто шлейфом может иметь место, так как не запрещено. Однако, Вы должны понимать, что каждый отдельный шлейф перекинутый с одного здания на другое может включать в себя ТОЛЬКО ОДНУ ЗКПС, причем без ИПР. ИПР должно быть уже в другом шлейфе (сохранение одной из функций ручной или автоматической активации – п. 5.4 ). Для каждого шлейфа необходимо организовывать отдельную трассу, опять же чтобы единичный обрыв трассы не привел к неисправности ПС более чем в двух ЗКПС или автоматических ПИ и ИПР одновременно. И за подвесным потолком тоже отдельная ЗКПС и отдельный шлейф. А теперь прикиньте сколько у Вас трасс получится. Паутина, если здание мало-мальски крупное! По этому можно конечно, если второе здание типа небольшого гаража или склада, в который надо довести пару шлейфов и пару цепей оповещения. Итого четыре трассы организовать. Само собой, с БЗЛ на каждый от молнии.
То есть не то чтобы вот нельзя. Но просто хлопотно. Проще реально отдельный ППК установить. В этом случае между зданиями нужно два интерфейса и все. Но с другой стороны, ППК и шкаф с начинкой нужно будет ставить.
Тут уже выбор за Вами – и первый и второй варианты вполне реализуемые. Конечно вариант 2 требует опять же пожарный пост с круглосуточным дежурством.
-
-