УчастникДобрый день. Имеется производственно складское здание 5 этажей. СПС и СОУЭ в этом здании делались поэтапно по этажам (по мере необходимости и ремонта видимо, в разные года). Сейчас был разработан проект СПС и СОУЭ 2го типа для 5 этажа здания на отдельном приборе R3-Рубеж-2ОП, который установлен на посту охраны с приборами АПС для других этажей. На 5 этаже только помещения складов, с/узлы и коридор.
Сейчас разбираемся как увязать систему с существующей на других этажах: Получается при пожаре на 5 этаже систему оповещения мы запускаем во всем здании. Так же предусматриваем сигнал на лифты при пожаре на 5 этаже. И есть информация, что на других этажах имеются системы дымоудаления и пожаротушения, их надо тоже запускать? Или они запускаются при пожаре на соответствующем этаже?
-
20 октября 2023 в 12:07 #35874
admin
ХранительЗдравствуйте, Наталия!
Вообще то “о птичках”, двух и более этажное складское здание должно защищаться системами пожаротушения. Ну это дело ваше и вашей инспекции. Это было к слову.
Теперь к делу. Система оповещения о пожаре не может проектироваться на один этаж. Она проектируется на все здание или объект целиком. Это еще СПС куда не шло может проектироваться по отсекам (этажам), но в результате все равно должно быть увязанно в единую систему либо интерфейсом либо просто обменом сигналами “пожар”, то есть на шлейф с одного этажа подается сигнал ПОЖАР с другого этажа. Это необходимо для того чтобы все смежные инженерные системы сработали при пожаре на любом этаже. Должна быть единая логика противопожарной защиты, не смотря на то что на каждом этаже может быть свой собственник. Здание то все равно одно. И лестницы эвакуационные едины для всех. Здесь нельзя сделать что то только для себя. Все люди в здании должны знать что пожар и эвакуироваться в алгоритме, разработанном для всего здания. Как правило, делается так – в первую очередь СОУЭ срабатывает на этаже пожара, далее с минимальной задержкой 1-2 минуты с верхних этажей и вниз. Это чтобы толкучки на лестнице не было, если сирены сразу везде завизжат и все ломанутся на лестничную клетку, перетопчут друг друга. Дымоудаление срабатывать должно только на этаже пожара, как и пожаротушение. Везде срабатывает подпор воздуха в лестничную клетку и в лифтовые шахты, оповещение о пожаре, вентиляция должна отключиться, если она единая в здании, клапана огнезадерживающие закрыться должны, кондиционеры и тепловые завесы отключиться.
-