СПС склада ГСМ

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38079
      VIK
      Участник

      Здравствуйте.

      На территории предприятия имеется огороженная территория-склад ГСМ (здание заправки бульдозеров (категориии Б), здание склада смазочных материалов (кат. А), открытый склад-навес для масла в таре (кат. ВН), парк емкостей с бензином, керосином (кат. АН, БН), маленькая насосная из одного помещения 15 м2 (кат. В1), здание операторской со сторожевым постом кат. помещений В3, Д). Все это я защищаю СПС (около емкостей-ручники). ППКП размещаю в помещении дежурного в здании операторской. Система на данном этапе будет автономной. Вопрос: неужели необходимо в шкаф ШПС-12 ставить на КАЖДОЕ здание свой ППКП по п. 5,3 СП 485?(( Меня бы очень устроил Сигнал-20 М. Как быть?

    • #38080
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Да, но не только 5.3 пункт СП484, но и СП6 (пункт 5.8)  еще также диктует тактику отдельных ПКП не только для каждого здания, но даже для каждого ПОЖАРНОГО ОТСЕКА. На каждое здание необходим свой прибор, запитанный от самостоятельного НКУ с АВР от ГРЩ или НКУ того здания, которое он защищает. Тем более, что изменение 1, которое вступит в силу с сентября месяца (уж не знаю успеете ли выдать раньше), диктует резервирование не только по линиям связи, но и по цепям электроснабжения. Здесь все очень интересно. Приходится навешивать дополнительные реле, которые переключают потребителя на резервный ввод вторичного электроснабжения, при пропадании или неисправности на основном. То есть, пока сами приборы не имеют такой избирательной функции, придется изобретать велосипед.  И не забудьте искробезопасные барьеры.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.