      Alambay
      Участник

      Здравствуйте!

      Кто сталкивался с высоким запотолочным пространством? Как можно выполнить спуск ОКЛ в гофротрубе с основного потолка к подвесному (к ИП), расстояние 1,5м.

      У Спецкаблайн например нашел, спуск ОКЛ выполняется в гофротрубе с креплением к шпильке хомутами и фиксацией хомута гайками на шпильке. Согласно картинке, представленной производителем, шпилька должна быть прикручена к устройству, я ее к извещателю не желаю прикручивать. Может допускается, что шпилька не доходит до потолка подвесного 100мм, но об этом ни слова нет.

      Пожтехкабель тоже предлагает шпильку, не понятно, нужно ли шпильку крепить к ИП или потолку подвесному, а также нет вариатов с гофротрубой, только трубы и металлорукав.

      Родилась мысль проложить ОКЛ по коридору, чуть выше подвесного потолка, заходить в кабинет, ставить ИП на расстоянии 0,6м от стены и таким образом незакрепленный участок минимальный, но по подвесному потолку лежит в кабинете, нельзя так.

      Какой способ применить, чтоб наверняка, и просто и правильно выполнить?

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #35749
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, Вы сами написали самые оптимальные варианты крепления. Высота запотолочного пространства менее 0,5 метра не нуждается в дополнительных шпилек. если более 0,5, то шпилька вкручивается в потолочный анкер, на шпильке в местах установки хомутов наворачиваются стопорные гайки, и хомутами крепится гофра или кабель или металлорукав к шпильке. Да, допускается, что шпилька не доходит до подвесного потолка – это вообще не принципиально. Главное соблюсти шаг крепления ОКЛ к строительным конструкциям, в том числе и к шпильке. Во многих ОКЛ от извещателя до первого крепления расстояние должно быть не более 100 мм. Вот и исходите из этих соображений – не менее 100 мм. от извещателя до первого хомута должно быть. То есть, с учетом гайки, может 50-80 мм. резьба не доходит до подвесного потолка. Куда уж проще то.