О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Спуск кабеля с потолка к ИП
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 месяц назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
17 августа 2023 в 5:00 - Views: 2180 #35746
Alambay
УчастникЗдравствуйте!
Кто сталкивался с высоким запотолочным пространством? Как можно выполнить спуск ОКЛ в гофротрубе с основного потолка к подвесному (к ИП), расстояние 1,5м.
У Спецкаблайн например нашел, спуск ОКЛ выполняется в гофротрубе с креплением к шпильке хомутами и фиксацией хомута гайками на шпильке. Согласно картинке, представленной производителем, шпилька должна быть прикручена к устройству, я ее к извещателю не желаю прикручивать. Может допускается, что шпилька не доходит до потолка подвесного 100мм, но об этом ни слова нет.
Пожтехкабель тоже предлагает шпильку, не понятно, нужно ли шпильку крепить к ИП или потолку подвесному, а также нет вариатов с гофротрубой, только трубы и металлорукав.
Родилась мысль проложить ОКЛ по коридору, чуть выше подвесного потолка, заходить в кабинет, ставить ИП на расстоянии 0,6м от стены и таким образом незакрепленный участок минимальный, но по подвесному потолку лежит в кабинете, нельзя так.
Какой способ применить, чтоб наверняка, и просто и правильно выполнить?
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
17 августа 2023 в 10:47 #35749
admin
ХранительЗдравствуйте! Собственно, Вы сами написали самые оптимальные варианты крепления. Высота запотолочного пространства менее 0,5 метра не нуждается в дополнительных шпилек. если более 0,5, то шпилька вкручивается в потолочный анкер, на шпильке в местах установки хомутов наворачиваются стопорные гайки, и хомутами крепится гофра или кабель или металлорукав к шпильке. Да, допускается, что шпилька не доходит до подвесного потолка – это вообще не принципиально. Главное соблюсти шаг крепления ОКЛ к строительным конструкциям, в том числе и к шпильке. Во многих ОКЛ от извещателя до первого крепления расстояние должно быть не более 100 мм. Вот и исходите из этих соображений – не менее 100 мм. от извещателя до первого хомута должно быть. То есть, с учетом гайки, может 50-80 мм. резьба не доходит до подвесного потолка. Куда уж проще то.
-
7 февраля 2026 в 14:08 #38842
dimas-spb
УчастникЗдравствуйте. Вот вы пишите, что при высоте запотолочного пространства до 0,5 м установка шпилек не требуется, но в то же время отметили, что в большинстве инструкций к ОКЛ расстояние от извещателя до первого крепления должно быть не более 100 мм. По логике установка шпилек требуется при высоте запотолочного пространства более 100 мм. Или цифра 0,5 м фигурирует где-то в нормативах?
-
7 февраля 2026 в 16:20 #38843
admin
ХранительДа все верно. ВО МНОГИХ ОКЛ, но не во всех. Если будете пользоваться ОКЛ в которой требуется только два крепежа на метр, то Вам хватит закрепиться на потолок и потом, через пол метра, к самому подвесному потолку (на направляющую Амстронг например). Если же будете пользоваться ОКЛ в которой первый крепеж 10 см. от ИП, то соответственно, придется вкручивать шпильку, то есть монтировать строительную конструкцию для организации опуска ОКЛ к ИП. А есть такие ОКЛ, в которых требования к креплениям 3 штуки на метр. Это получается, через 30 см. Я обратил Ваше внимание на выбор ОКЛ, прежде чем Вы будете выбирать крепление опусков. И логику, от чего расстояние свободного провиса без креплений за подвесным потолком зависит. Нет в нормативных документах шага креплений при организаций опусков. Действуют обычные методики производителей ОКЛ, в которых этот шаг креплений указан. А уж ваше дело выбрать и указать в документации, почему такой шаг креплений и что за ОКЛ
-
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.