      Очередная головоломка с балками. Таблица 5. Алгоритм B.

      Крайние отсеки  потолка (слева снизу, справа сверху) уже 4D. С правой стороны есть возможность поставить на стену (показан красным).

      С левой стороны такой возможности нет – стеклянный фасад и небольшой участок стены.  При установке извещателя под правый двутавр, нарушаем требование 6.6.12 – более 600 мм до перекрытия в месте установки со стороны светового фонаря.

      Если поставить под балку 100, между извещателем и стеной слева окажется балка 260.

      Подскажите, как разместить извещатели?

       

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37067
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Федор! На такой схеме все таки надо бы исхитриться и вот слева на этом небольшом участке стены поставить АПИ. Тогда между АПИ справа и слева будет 4,5 метра, что удовлетворит строке 4 и 5 таблице 5 (округляем высоту до 5 метров и справа более 6). А на балки посредине не обращать внимание – они находятся в контролируемом отсеке потолка. Не выйдет, посмотреть колонны может есть. Если опять не выходит, то на тросе вывесить левую сторону. То есть, все равно варианты установки можно найти. Если не находятся, то конструкции металлические разработать – площадки под ДИП какие то самые простые – перфорированную пластину на резьбе в анкер и потолок (к примеру)