      Коллеги добрый день!

      Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос: В офисном здании, высота более 15 метров, под фальшполом проложены различные кабеля. Требуют, согласно таблицы 2 сп 486, предусмотреть автоматическое пожаротушение, мотивируя это тем, что объем больше 7 литров на метр. На данный момент проложен термокабель. Пожалуйста рассудите.  Спасибо!

    • #35217
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ну что же, здесь все очень прозрачно и обусловлено пунктом 10.2 табл. 2 СП486.1311500.

      Если действительно объем горючей нагрузки более 7 литров на 1 КЛ, то действительно показания к пожаротушению налицо. Но должен сказать, что такая нагрузка это реально много. Правда считали или просто посмотрели и сказали ууууу…… тут много.

      И еще момент – в данном пункте есть маленькая сносочка на примечание номер 4 внизу таблицы. Гласит данное примечание дословно следующее:

      4. Требования пунктов 10.1 и 10.2 настоящей таблицы (с учетом
      примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик
      пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными
      потолками и между двойными полами, расположенные:
      в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП;
      в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий
      любого назначения;
      в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;
      в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной
      опасности Ф1.1 и Ф4.1.

      То есть в этом подполье нужно будет монтировать АПТ если в здании есть признаки выделенного жирным шрифтом выше. Если же таких признаков нет, то пожаротушение под фальшполом организовывать не нужно.

      • #35218
        Enjoy
        Участник

        Но там же в Сп написано “….распространяются на пространства за подвесными потолками, расположенные….” про “между двойными полами” нету. Или же всё таки я не правильно читаю?)

         

      • #35221
        admin
        Хранитель

        10. Пространства за подвесными
        потолками и между двойными
        полами при прокладке в них,
        трубопроводов из материалов
        группы горючести Г2-Г4 или с
        изоляцией из указанных
        материалов, а также кабелей
        (проводов), в том числе при их
        совместной прокладке 2)’3):

        10.2. Кабелей (проводов) с объемом
        горючей массы 7 и более литров на
        метр кабельной линии
        (электропроводки) 4)

         

      • #35219
        Enjoy
        Участник

        И еще вопрос, у нас считают же  нагрузку кабеля по изоляции?

      • #35222
        admin
        Хранитель

        как правило в паспортах на кабельное изделие указывают долю горючей нагрузки в изоляции кабеля на погонный метр именно этой марки кабеля и этого сечения

      • #35223
        Enjoy
        Участник

        Примечания “4” только для запотолочного пространства)))

    • #35220
      admin
      Хранитель

      Однако учтите, что есть еще другой пункт в той же таблице 2. Это пункт 4 и гласит следующее – Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий более 100 куб. метров защищаются пожаротушением. 100 кубов и менее – сигнализация.

      Офисное здание является общественным, не правда ли. А кабельный лоток в полу запросто может приниматься за кабельное сооружение. Вы уверены, что речь идет именно о двойных полах, а не о кабельном лотке?

      И вот этот вот лоток может быть достаточно длинным, чтобы превысить объем 100 кубов. И вот тут уже запросто может вылезти пожаротушение и без всяких сносок на примечания.

      В общем, вариант избежать пожаротушения есть конечно. Но тут уже необходимо оценивать реальную ситуацию на объекте, применительно к указанным пунктам. Если справитесь самостоятельно, то замечательно. Если понадобится помощь, то можем помочь. Но тут уже будет рассмотрение конкретного проектного решения – эта опция уже платная. Мы запросим у Вас чертежи и план БТИ с экспликацией и потом напишем наши соображения. Такая опция будет стоить 5000 рублей на карту сбербанка. Хотя, в Вашем случае, возможно Вы и сами решите вопрос.

       

    • #35224
      admin
      Хранитель

      разве? странно – я прочитал про двойные полы

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
      • #35226
        Enjoy
        Участник

        Извиняюсь за качество

        Вложения:
        Вы должны войти для просмотра вложений.
      • #35228
        Enjoy
        Участник

        Сайт докс и sudact одно и тоже, без полов. Если бы там написано было про полы, я бы не писал сюда, а тут вот в чем загвоздка! 🙂

    • #35229
      admin
      Хранитель

      мда …… проверить правильную версию не удалось – сайт МЧС на тех. обслуживании. Завтра посмотрю – мне тоже стало интересно – мой вариант документа получен в бумажном официальном издании и вроде о изменениях документа я не слышал. Но может упустил какое то изменение – их много сейчас.

      • #35230
        Enjoy
        Участник

        Спасибо за помощь!

    • #35231
      admin
      Хранитель

      на всякий случай проверьте, может у Вас и не двойные полы совсем, а лоток кабельный и он менее 100 кубов. Тогда вопрос закроете сигнализацией и все. Такие данные должны быть в паспорте БТИ или проекте электроснабжения здания.