О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › сп 486 таблица 2.
- В этой теме 13 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
15 декабря 2022 в 18:50 - Views: 1199 #35215
Enjoy
УчастникКоллеги добрый день!
Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос: В офисном здании, высота более 15 метров, под фальшполом проложены различные кабеля. Требуют, согласно таблицы 2 сп 486, предусмотреть автоматическое пожаротушение, мотивируя это тем, что объем больше 7 литров на метр. На данный момент проложен термокабель. Пожалуйста рассудите. Спасибо!
-
15 декабря 2022 в 20:45 #35217
admin
ХранительЗдравствуйте! Ну что же, здесь все очень прозрачно и обусловлено пунктом 10.2 табл. 2 СП486.1311500.
Если действительно объем горючей нагрузки более 7 литров на 1 КЛ, то действительно показания к пожаротушению налицо. Но должен сказать, что такая нагрузка это реально много. Правда считали или просто посмотрели и сказали ууууу…… тут много.
И еще момент – в данном пункте есть маленькая сносочка на примечание номер 4 внизу таблицы. Гласит данное примечание дословно следующее:
4. Требования пунктов 10.1 и 10.2 настоящей таблицы (с учетом
примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик
пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными
потолками и между двойными полами, расположенные:
в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП;
в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий
любого назначения;
в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;
в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной
опасности Ф1.1 и Ф4.1.То есть в этом подполье нужно будет монтировать АПТ если в здании есть признаки выделенного жирным шрифтом выше. Если же таких признаков нет, то пожаротушение под фальшполом организовывать не нужно.
-
15 декабря 2022 в 20:55 #35218
Enjoy
УчастникНо там же в Сп написано “….распространяются на пространства за подвесными потолками, расположенные….” про “между двойными полами” нету. Или же всё таки я не правильно читаю?)
-
15 декабря 2022 в 21:19 #35221
admin
Хранитель10. Пространства за подвесными
потолками и между двойными
полами при прокладке в них,
трубопроводов из материалов
группы горючести Г2-Г4 или с
изоляцией из указанных
материалов, а также кабелей
(проводов), в том числе при их
совместной прокладке 2)’3):10.2. Кабелей (проводов) с объемом
горючей массы 7 и более литров на
метр кабельной линии
(электропроводки) 4) -
15 декабря 2022 в 21:06 #35219
Enjoy
УчастникИ еще вопрос, у нас считают же нагрузку кабеля по изоляции?
-
15 декабря 2022 в 21:21 #35222
admin
Хранителькак правило в паспортах на кабельное изделие указывают долю горючей нагрузки в изоляции кабеля на погонный метр именно этой марки кабеля и этого сечения
-
15 декабря 2022 в 21:27 #35223
Enjoy
УчастникПримечания “4” только для запотолочного пространства)))
-
-
15 декабря 2022 в 21:14 #35220
admin
ХранительОднако учтите, что есть еще другой пункт в той же таблице 2. Это пункт 4 и гласит следующее – Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий более 100 куб. метров защищаются пожаротушением. 100 кубов и менее – сигнализация.
Офисное здание является общественным, не правда ли. А кабельный лоток в полу запросто может приниматься за кабельное сооружение. Вы уверены, что речь идет именно о двойных полах, а не о кабельном лотке?
И вот этот вот лоток может быть достаточно длинным, чтобы превысить объем 100 кубов. И вот тут уже запросто может вылезти пожаротушение и без всяких сносок на примечания.
В общем, вариант избежать пожаротушения есть конечно. Но тут уже необходимо оценивать реальную ситуацию на объекте, применительно к указанным пунктам. Если справитесь самостоятельно, то замечательно. Если понадобится помощь, то можем помочь. Но тут уже будет рассмотрение конкретного проектного решения – эта опция уже платная. Мы запросим у Вас чертежи и план БТИ с экспликацией и потом напишем наши соображения. Такая опция будет стоить 5000 рублей на карту сбербанка. Хотя, в Вашем случае, возможно Вы и сами решите вопрос.
-
15 декабря 2022 в 21:43 #35224
-
15 декабря 2022 в 21:58 #35229
admin
Хранительмда …… проверить правильную версию не удалось – сайт МЧС на тех. обслуживании. Завтра посмотрю – мне тоже стало интересно – мой вариант документа получен в бумажном официальном издании и вроде о изменениях документа я не слышал. Но может упустил какое то изменение – их много сейчас.
-
15 декабря 2022 в 22:03 #35231
admin
Хранительна всякий случай проверьте, может у Вас и не двойные полы совсем, а лоток кабельный и он менее 100 кубов. Тогда вопрос закроете сигнализацией и все. Такие данные должны быть в паспорте БТИ или проекте электроснабжения здания.
-
-