О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
24 октября 2023 в 12:22 - Views: 459 #35885
APSAPS
УчастникДобрый день. Подскажите, пожалуйста, при расстановке ИП точечного дымового на потолке высотой выше 3,5 м (Алгоритм С) допустимо ли оставлять расстояние 4,5 м? Или обязательно соблюдать именно 8,5/2=4,25м?
-
24 октября 2023 в 16:02 #35886
admin
ХранительЗдравствуйте! Вы все в кучу смешали. Алгоритм “С” появился с СП484.1311500. СП5.13130 здесь вообще не при чем, так как нет такого алгоритма в СП5 вообще.
А СП484.1311500 не оперирует понятиями половинного расстояния как СП5. И уж тем более там не определены расстояния между извещателями. Я вообще не совсем понял что за цифра 4,5 или 8,2 которые вы привели. СП484.13115 расстояния определяются по радиусам покрытия в соответствии с таблицами 2-5 и в соответствии с требованиями контроля каждой точки помещения одним или двумя ИП. А это зависит от адресности ИП и от алгоритма ПС
-
24 октября 2023 в 16:16 #35887
APSAPS
Участникда, вы правы, алгоритм С я неправильно приписал. В моем случае нужен совет по расстановке именно по СП5, таблица 13.3. Как я понял, если потолок от 3,5 до 6 м то расстояние между извещателями это половина от 8,5м, т.е. 4,25 м. Допустимо ли увеличить это расстояние до 4,5м
-
24 октября 2023 в 19:27 #35888
admin
ХранительИ опять у вас заблуждение. Половинное расстояние между извещателями принимается в случае их расстановки по логике “И”, то есть срабатывает первый извещатель сигнал “внимание”. Срабатывает второй извещатель – сигнал “пожар”. В этом случае, расстояние между извещателями сокращается в 2 раза от нормативного, то есть, если при высоте от 3,5 до 6 метров нормативное расстояние не более 8,5 метров, то выдерживать следует не более 4,25 метров. Но если сигнал “пожар” формируется от сработки одного извещателя, то есть по логике “или”, то нормативное расстояние сокращать не нужно. Это все написано в пункте 14.1-14.3 СП5.13130
-
24 октября 2023 в 19:29 #35889
admin
Хранительрасстояние до 4,5 при требуемых не более 4, 25 (даже в 1,5 раза) увеличить можно в случае:
- установке извещателей в помещении узком (шириной до 3 метров)
- при установке извещателей за фальшполом или фальшпотолком
-
25 октября 2023 в 8:23 #35890
APSAPS
УчастникСпасибо, все понял
-
25 октября 2023 в 10:18 #35891
admin
Хранительобращайтесь если понадобится
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.