      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как понимать пункт 8.6 “В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной
      вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей
      лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах”.

    • #36400
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Так а что тут понимать все вроде доступно изложено. Если нет противодымной вентиляции, то и приточной противодымной тоже нет и в том числе в лифтовую шахту. А это значит, что если оставить двери в шахте открытыми, то при отсутствии подпора воздуха в шахту лифта, дым с этажа пожара распространится через лифтовую шахту на другие этажи, что не допустимо.