    • #36813
      APSAPS
      Участник

      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить ИП в венткамере категории В3 или В4 в здании с классом функциональной пожарной опасности Ф1.2?

    • #36815
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Здесь нужно различать именно помещение “ВЕНТКАМЕРА” и помещение “ВЕТИЛЯЦИОННАЯ”. В вентиляционной могут находиться щиты автоматики, управление чем либо, двигатели и прочее. В венткамере нет ничего – это пустое помещение, куда попадает либо вытяжная либо нагнетаемая атмосфера. То есть там может быть только перемещаемая взрывоопасная или пожароопасная среда. Если мы говорим о помещении “ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ”, то подход следующий. Категория В4 не пожароопасная – не нужно оборудовать автоматическими системами, КРОМЕ ИМЕННО Ф1.2, входящих в ичсключение. А вот категория В3 пожароопасная – нужно оборудовать автоматическими системами. Основание – СП486.1311500 пункт 4.4.

      – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

      Если же мы говорим о “ВЕНТКАМЕРЕ” непосредственно, то она входит в помещение-исключение, кроме вытяжных камер категорий А и Б. Пункт (касаемая часть) звучит следующим образом:

      4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
      защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

      – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
      производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

    • #36816
      admin
      Хранитель

      То есть, уточняю – ВЕКНТИЛЯЦИОННАЯ – надо оборудовать, а ВЕНТКАМЕРА – не надо.

    • #36819
      APSAPS
      Участник

      Спасибо за ответ!

    • #36820
      admin
      Хранитель

      обращайтесь, если будет необходимость