О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Степень огнестойкости сущ. зданий
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
1 марта 2024 в 8:42 - Views: 347 #36578
Fiden
УчастникДоброго времени!
Подскажите, пожалуйста, каков порядок определения и обоснования решения по назначению степени огнестойкости существующих зданий? Есть ли указания по выполнению расчетов существующих конструкций на соответствие пределу огнестойкости строительных конструкций? Какой нормативной документацией определено?
-
1 марта 2024 в 18:31 #36581
admin
ХранительЗдравствуйте! Степень огнестойкости зданий как правило определяется на этапе проектирования здания. Как правило в техпаспорте записано. Здесь несколько факторов. Об этом можно прочитать в ФЗ-123 там очень подробно расписано откуда берется та или иная степень огнестойкости и как именно она определяется. Рекомендую – статья 87 ФЗ-123
-
1 марта 2024 в 18:37 #36582
admin
ХранительЕще обратите внимание на таблицу 21 ФЗ-123. Там для каждой степени огнестойкости определены пределы огнестойкости конкретных конструкций, которые как раз и определяют итоговую степень огнестойкости здания
-
4 марта 2024 в 12:01 #36589
Fiden
УчастникБлагодарю за рекомендации! С нормативом и статьями знакомы. Вопрос всё-таки больше касается методики, как для существующего здания расчетным способом обосновать степень огнестойкости (есть ли пример или рекомендации).
-
4 марта 2024 в 14:33 #36590
Fiden
УчастникВот в частности Статья 87 п.10. “Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности”. Можете подсказать о каких нормативных документах идет речь?
-
5 марта 2024 в 8:20 #36592
admin
ХранительРасчетно-аналитический или сравнительно-аналитический метод заключается как раз в том, чтобы сравнивать элементы строительных конструкций Вашего объекта, перечисленные в таблице 21 ФЗ-123, с элементами аналогичных по форме и материалам строительных конструкций, которые уже прошли огневые испытания. То есть определенный строительный элемент (например стена наружная несущая в 2 красных кирпича) на Вашем объекте сравнивается с аналогичной кирпичной стеной в 2 красных кирпича на фундаменте из строительного каталога, огнестойкость которой заведомо известна. Например получится Е15. Замечательно, один элемент уже есть. Далее, путем сравнительного анализа определяете огнестойкость перекрытий – смотрите из чего они у вас сделаны – плита бетонная или деревянные лаги с черновым потолком и штукатуркой. Исходя из этого определяете к примеру REI45. И так далее по колонкам таблицы, колонны, лестничные клетки. По результатам, сравниваете данные с таблицей 21 и делаете вывод к какой степени огнестойкости можно отнести ваше здание.
По сути, если есть строительные проекты марок АР и КЖ, то там есть точные указания огнестойкости строительных элементов. Конечно, если чертежи не 60-х годов.
Другой какой либо методики не существует в принципе, так как вот стоит перед глазами некое здание. И чтобы определить его огнестойкость, для начала надо понимать из чего сделаны несущие элементы этого здания. А поскольку именно эти элементы не прожигались специально, то их огнестойкость можно определить только путем сравнительного анализа. Если же здание типовой серии, то с этим проще. Каждый элемент имеет свой артикул и соответственно, строительные характеристики, в том числе огнестойкость.
-
5 марта 2024 в 14:56 #36598
Fiden
УчастникВсё понятно. Благодарю, доступно объяснили.
-
5 марта 2024 в 19:28 #36602
admin
Хранительне вопрос, обращайтесь по необходимости
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.