О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Суммирование ширины проёмов
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 года, 2 месяца назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
28 декабря 2022 в 16:30 - Views: 458 #35240
savinsf
УчастникМожно ли суммировать ширину проёмов ( чтобы в сумме стало не менее 1,6 м) для естественного проветривания коридоров при пожаре в наружных ограждениях в соответствии с п.8.5 СП 7.13130.2013
-
28 декабря 2022 в 17:17 #35243
admin
ХранительЗдравствуйте! Если быть точным, то в последней редакции, с учетом дополнений 2020 года, пункт звучит следующим образом:
35. В пункте 8.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.”;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
“При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.”.По моему изложено предельно ясно. Есть любой участок коридора длиной 30 метров. На протяжении этого участка должны быть проемы (множественное число уже подразумевает возможность сложения этих проемов) шириной не менее 1,6 метра. Это могут быть два или три окна, шириной в сумме не менее 1,6 метра. Само собой, что высоты размещения как самих проемов так и ручек для открывания ВСЕХ ПРОЕМОВ должны соответствовать требованиям. Это очень важно!
-
28 декабря 2022 в 17:31 #35244
savinsf
УчастникСпасибо! Я сам так и считаю. Но проверяющий утверждает: “В тексте пункта не говориться о том, что имелась ввиду «суммарная» ширина окон/проёмов”. Настаивает на том, чтобы сделать именно проём шириной 1,6 м.
-
29 декабря 2022 в 12:55 #35247
admin
ХранительОчень интересно. А если коридор не 30 а 90 метров? то этот проверяющий что предлагает – проем шириной 1,6 х 3 = 4,8 метров. Так что ли?
Написано вполне вменяемо – ПРОЕМЫ, а не проем. Ширина 1,6 на каждые 30 метров. Множественное число ПРОЕМЫ. Нет никакой разницы одно окно будет проветривать помещение или таких окон ибуде два или три. Главное чтобы общий проем обеспечил воздухообмен.
-
-
АвторСообщения