Таблица программирования в РД

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Таблица программирования в РД

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36420
      kukan
      Участник

      Здравствуйте уважаемый, интересует ваше мнение.

      Заказчик требует в рабочую документацию по системе газового пожаротушения вставить таблицу программирования. Вопрос, это все таки обязательно или можно уехать на том что при ПНР такую таблицу можно сделать?  Алгоритм работы установок в проекте описан…

    • #36425
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Заказчик имеет право требовать таблицу программирования. Дело в том, что ГОСТы 2021 года на пожаротушение, на сигнализацию, на оповещение однозначно требуют от проектировщика предоставить в разделе проектной документации подробный алгоритм работы автоматической системы. И вы это прекрасно знаете, коли упомянули о том что алгоритм описан. Таблица программирования это есть средство реализации представленного в проектной документации алгоритма системы. Логично что Заказчик требует не только хотелок к системе (алгоритм), то есть что должна система делать. Он хочет получить средство реализации этих хотелок. Одно без другого мало что стоит. ГОСТ Р 21.101-2020 говорит о том что проектная документация должна содержать всю полноту сведений для реализации проектных данных. То есть проект должен быть самодостаточен без применения иных справочные материалов, включая паспорта к оборудованию. В данном случае, если вопрос будет решаться законным порядком очень вероятно, что суд встанет на сторону Заказчика.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.