О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Таблица 4 п. 6.6.38 по СП484
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 месяца, 2 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
31 октября 2024 в 10:01 - Views: 305 #37250
-
31 октября 2024 в 15:33 #37255
admin
Хранительздравствуйте! насколько я понимаю назначение данной конструкции, это не достроенная конструктивная огнезащита вентиляционного короба, который проложен за конструкцией. Так вот, когда эта конструкция будет достроена, то представлять собой будет просто некую помеху типа потолочной балки, для распространения дыма. Отступить следует в соответствии с СП484.1311500 пунктом 6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
Если нижняя плоскость данной конструкции шире 1 или 2 метров (что вряд ли), то извещатели нужно будет устанавливать по ней тоже в соответствии с п. 6.6.39. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L = 1,0 м. При применении дымовых извещателей L = 2,0 м.
-
1 ноября 2024 в 5:56 #37264
Allex-xv
УчастникЕще раз здравствуйте, это все понятно, но у меня вопрос именно по этому профилю на потолке выстой 27мм. Зашивать полностью до потолка гипсом не будут, т.к. ниже будет армстронг, останется как на фото, рассматривать профиль как балку или запотолочные датчики расставлять как при плоском потолке. В отсеке который шириной 1200 проложены эл. кабеля.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
1 ноября 2024 в 7:59 #37266
admin
ХранительВ этом случае, все пространство над Амстронгом будет являться запотолочным пространством. Учитывая наличие кабельного лотка и отсутствие огнестойкости гипсовой перегородки, скорее всего (считать нагрузку следует) потребуется защита ПС всего запотолочного пространства. В любом случае, гипсовая перегородка является некой строительной конструкцией, которая выступает от уровня потолка на расстояние более о,25 м. По этому, запотолочные извещатели (а они видимо будут, учитывая широкую щель в гипсе возле потолка и наличие там кабеля), следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 метра от гипсовой перегородки, в соответствии с п. 6.6.38. Защита кабельного лотка (а это по сути кабельный лоток и венткороб в отсеке 1200), придется выполнить термокабелем, проложенным совместно по верху лотка, так как что то еще туда вряд ли можно будет установить, учитывая ограничивающие конструкции. Извещатели на подвесном потолке монтируются в обычном порядке, как на плоском потолке.
-
1 ноября 2024 в 8:14 #37267
admin
ХранительА вообще говоря, дурь конечно. Наляпали перегородку, чтобы затруднить себе же доступ к электрокабелю. Как здорово. Если нужно доложить или заменить кабель, придется перегородку ломать и Амстронг разбирать. Причем перегородкой этой не добились вообще ничего полезного. Такие штуки выстраивают чтобы соорудить горизонтальную кабельную шахту с 1 степенью огнестойкости, чтобы исключить участие в расчете горючей нагрузки в запотолочном пространстве. Да и то, приходится СТО писать согласовывать это мероприятие, так как этот глухой короб не является стальным, что требуется примечанием 2 “А” к табл. 2 пункт 10 СП486.1311500. Так это понятно, когда корячится пожаротушение за подвесным потолком или замена электрического кабеля, из-за того что он не “НГ”. А в данном случае полная не обоснованная ерунда. Ну, хозяин-барин.
-
-