      Добрый день. Прошу помочь в разъяснение требования пункта 7.6.5

      У нас имеется ДЭС контейнерного исполнения 7,5-10 метров по разному. Один отсек. Газовое пожаротушение по всему обьему. Категория помещения В1,  СОУЭ-1 типа, зона ЗКПС одна. Внутри установлены соответственно светозвуковые оповешатели “МАЯК-12КПМ” на дверях при выход из помешения световые табло “Газ Уходи” с снаружи при входе световые табло “Газ Не входи” и “Автоматика отключена”. Наружних дополнительных звуковых оповешателей не предусмотрено.

      Заказчик ссылается на пункт 7.6.5  СП484  и требует установить наружные  звуковые оповешатели “Пожар”

      На сколько данное требование оправданно. Исходя из характеристик нашего контейнера?

    • #35631
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ну вот он этот пункт

      7.6.5. Защищаемые помещения должны быть снабжены техническими средствами внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения. Световая индикация должна обеспечиваться включением пожарных оповещателей (табло с надписью) «Автоматика отключена», «XXX – уходи!», «XXX – не входить!», а звуковая сигнализация – включением звуковых пожарных оповещателей, где XXX краткое наименование огнетушащего вещества, соответствующего типу управляемой системы, например: «Газ – уходи!», «Порошок – не входить» и т.п. Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение при этом:
      табло «Автоматика отключена» и «XXX – не входить!» со стороны входа;
      табло «XXX – уходи!» со стороны выхода.

      Не указано в данном пункте размещение звуковых оповещателей снаружи, вне защищаемого помещения. Напротив, пункт прямо начинается фразой Защищаемые помещения должны быть снабжены

      Это значит что оборудование должно находиться внутри на площади защищаемого помещения. Если есть какие то уточнения, то они указаны по тексту пункта, как это указано в части размещения табличек “Газ не входи” и “Автоматика отключена”. В части размещения сирен такого уточнения нет.

    • #35632
      admin
      Хранитель

      Однако, надеюсь, Вы вполне понимаете, что отсутствие требования к наружным звуковым оповещателям нисколько не отменяют требования СП484.1311500 к выводу всех необходимых сигналов от системы на пост круглосуточного наблюдения (пожарный пост)?

      Кто то должен мониторить работу системы противопожарной защиты, надеюсь Вы согласны с этим.

      Написал это потому что не раз, во время инспектирования объектов, сталкивался с ситуацией, когда вместо вывода сигнала на пожарный пост, просто воткнут сирену на наружную стену и успокоились – типа, услышим, если что. Нет, это не так. Это будет замечание и предписание.