О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Удаление продуктов горения по СП7, п. 7.13.
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 6 месяцев, 3 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
4 сентября 2024 в 10:32 - Views: 183 #37059
Fedor
УчастникДобрый день!
Подскажите.
На объекте есть помещения с пожаротушением (газ или порошок), имеют выход на лицу непосредственно или через тамбур. Выполнить устройство стыковочных узлов нет возможности. Вентиляция не предусмотрена. Исполнитель предлагает после сработки системы открыть дверь и удалить дым и газ проветриванием. Дымосос и так удаляет содержимое на улицу открыл дверь и содержимое вытянет на улицу.
Согласно сп 7, п 7.13 для удаления продуктов горения должны применяться системы с механическим побуждением. Предлагаемое исполнителем решение противоречит пункту 7.13.
Как посоветует поступить?
-
4 сентября 2024 в 11:37 #37061
admin
ХранительЗдравствуйте, Федор! Просто так взять вручную открыть дверь нельзя. Необходимо помнить, что продукты горения и остатки ГОТВ могут быть опасны для организма человека. Например, от газа запросто можно получить отек легких или по крайней мере отравление. Порошок также может вызвать раздражение слизистой глаз и дыхательных путей. Ведь не просто так дается время на эвакуацию людей перед началом тушения. И тем более, нет никакой гарантии, что ГОТВ окончательно потушил пожар. Мало ли что там осталось тлеть и дымиться. Это также может быть токсичным.
Скажу так вам. Мало найдется проектировщиков, которые возьмут на себя такое решение, которое предлагает ваш Исполнитель. Это что случись, за такие конструкторские решения серьезно ответить можно перед законом. Нанесение ущерба здоровью и жизни человека это не шутки, а серьезная статья.
Так то понятно, что кто то скажет – а мы веревку привяжем к ручке двери, потянем из далека вот и все. Но тут то ли привяжут то ли не привяжут. Это не корректное решение и не является указаниями, запускающими обязательный технологический процесс. Это даже в инструкцию не напишешь – по шапке сразу от любого проверяющего. А то что нельзя указать в инструкции, то нельзя легализовать, а значит может быть не исполнено.
-
4 сентября 2024 в 11:39 #37062
admin
ХранительЕсть дверь – ставьте на дверь стыковочный узел. Что значит нет возможности? Если есть дверь, то и возможность имеется установить дверной стыковочный узел. Существуют сертифицированные изделия как раз для этих целей.
-
4 сентября 2024 в 12:50 #37063
Fedor
УчастникСпасибо). Закажем двери со стыковочными узлами.
-
4 сентября 2024 в 14:58 #37064
admin
Хранительда можно так сделать. Есть двери противопожарные со стыковочным узлом. Но учитывая что у вас выход непосредственно на улицу, противопожарную дверь можно не использовать. Можно установить стыковочный узел на обычную дверь. Это будет дешевле. Хотя не на много, учитывая монтажные работы.
-
-