Здравствуйте, Денис! Во всех СП6.13130 указано, что в ОКЛ огнестойким должен быть не только кабель но и методика крепления. То есть, крепеж должен обеспечивать огнестойкость ОКЛ в том числе. Исключением является применение неогнестойких кабелей в соответствии с п. 6.3. В этом случае, конечно огнестойких креплений не требуется, так как ОКЛ не применяется.
Так вот, если Вы применяете все таки ОКЛ, то обязаны применять крепления, в соответствии с методикой производителя ОКЛ. Ни в одной методике нет зажима под один саморез сразу двух скоб. Значит данная методика не прожигалась, не определена ее степень огнестойкости. Значит применять ее в ОКЛ нельзя.
Однако, существует двойная скоба под один саморез, как единое изделие, в системах ОКЛ – применяйте ее. Это изделие испытано на огнестойкость и вопросов не будет.