Установка АПС в тех.помещениях

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Установка АПС в тех.помещениях

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37138
      Andreys
      Участник

      Добрый день. Никак не найду в СП нужно ли устанавливать АПС в технических помещениях для прокладки инженерных коммуникаций и в технических пространствах. Категории помещений не известны.

    • #37139
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте Андрей! Видимо, Вы не правильно ищете. Вы ищите чтобы где то написали надо или не надо устанавливать АПС или АПТ  в технических помещениях. А следует искать просто перечень помещений где АПС или АПТ устанавливать не надо. В остальных помещениях, если они не входят в данный перечень, надо.

      Советую обратиться к СП486.1311500 пункту

      4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
      защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме
      помещений:
      – с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
      – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
      производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,
      бойлерных, тепловых пунктов;
      – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
      функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по
      пожарной опасности;
      – лестничных клеток;
      – тамбуров и тамбур-шлюзов;
      -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной
      пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
      Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается
      установка только СПС.

    • #37140
      admin
      Хранитель

      посчитайте категорию если хотите, если данные помещения подлежат категорированию. Может “Д” получится. Тогда не надо. Но видимо, проще и не затратнее установить извещатели, чем заниматься расчетами категорий.

Просмотр 2 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.