    • #37536
      Alexand
      Участник

      Добрый день. Возник вопрос по установке ИПР-513-3АМ в подземном паркинге оборудованном системой пожаротушения. Как можно обосновать заказчику установку кнопок ИПР с защитой IP и установку кнопок дымоудаления без защиты? Вообще есть ли смысл ставить ИПР с IP если в случае сработки системы пожаротушения в них более не будет необходимости?

      Для уточнения: дымоудаление запускается совместно с системой пожаротушения. Паркинг оборудован как АУПТ так и обычной АПС.

    • #37537
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! Вы заблуждаетесь, если думаете, что закон допускает возможность проектировщику решать про логику и смысл в части применения или не применения требуемой нормами степени защиты корпуса приборов. Никаких рассуждений в данном ключе закон не допускает. Нормы ФЗ-123 и ПУЭ в этой части абсолютно однозначны. Если класс зоны помещения требует применения определенной степени защиты корпуса оборудования, то именно эту степень защиты следует применять. И никаких рассуждений о том, что когда пожаротушение зальет водой кнопки, то они уже фактически не нужны, не корректны. Хотя бы потому, что та же самая вода может пролиться на кнопки не обязательно из-за пуска пожаротушения. Водопровод, канализация, отопление – везде есть вода и прорыв любой системы способен залить эти кнопки. В конце концов, может быть прорыв самого этого спринклера. И защита корпуса от пыли также должна присутствовать. Причин много. И нормативная база диктует соблюдать требования в этой части, вне зависимости от нужности кнопок в тот или иной момент.

      Ответ – никак обосновать не сможете.

    • #37556
      Alexand
      Участник

      Спасибо за разъяснение.

      Собственно вопрос возник из-за проблемы с оборудованием. У болида есть адресные ИПР с IP, а адресных УДП нет. Как выход вижу только установку взрывозащитного оборудования от болид для пуска систем дымоудаления. Как думаете такое решение будет обоснованным?

      • #37557
        admin
        Хранитель

        думаю, что если нет адресного УДП с требуемым IP, то можно реализовать один из двух вариантов:

        1. Установить адресную метку и подключить безадресные УДП, к примеру Систем Сенсор.

        2. Установить УДП именно Болидовский адресный с максимальной защитой корпуса (не менее требуемого IP). Если он будет взрывозащищенный, то нормами это допускается – больше не меньше.

    • #37558
      Alexand
      Участник

      Большое спасибо за совет)

    • #37559
      admin
      Хранитель

      обращайтесь