Здравствуйте, Наталья! Я вижу на фото потолки Грильятто. Они, как правило, проницаемы для дыма. Это значит, что в соответствии с СП484.1311500 пункт 6.6.7, извещатели не устанавливаются на подвесном потолке, а устанавливаются на перекрытии за подвесным потолком. В этом случае, извещатели контролируют объемы как основного помещения (под подвесным потолком), так и за потолочное пространство. На подвесном потолке, в этом случае, устанавливать извещатели нет смысла, так как дым, не задерживаясь на уровне “под подвесным потолком” будет уходить выше. То есть, извещатели на подвесном потолке не смогут выполнить роль обнаружения пожара на ранней стадии.