О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Эвакуационная лестница Л2
Помечено: Кемпинг
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 месяц, 1 неделя назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
27 октября 2025 в 7:46 - Views: 224 #38518
arh_systemsmail-ru
УчастникМожет ли двухмаршевая лестница с первого на второй этаж, без окон в стенах EI 60, с высотой перекрытия до 9 метров и со световым фонарем в кровле быть эвакуационной? Просвет между маршами 80 mm.Площадь светового проёма на кровле — не менее 4 м². Лестница выходит в вестибюль.
-
27 октября 2025 в 8:15 #38519
admin
ХранительЗдравствуйте! Не вижу препятствий быть этой лестнице Л2 эвакуационной. В соответствии с СП1.13130.2020
4.4.12 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров
остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже………………Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2
Конечно, все это возможно, с учетом выполнения требований СП1.13130 в части применения лестниц типа Л2 в определенных зданиях и сооружениях и исполнения эвакуационных дверей
4.4.16. Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III
степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и
функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м.
Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м (за исключением зданий лечебных
учреждений со стационаром) при автоматическом открывании верхнего светового проема
при пожаре. Количество таких лестничных клеток (кроме зданий классов Ф1.3 и Ф1.4)
следует предусматривать не более 50%, остальные лестничные клетки должны иметь
световые проемы в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать лестничные клетки типа Л2 в жилых зданиях класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3 I, II степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0 и С1 высотой до 28 м, при выполнении следующих
мероприятий:
двери, выходящие на лестничную клетку на каждом этаже, должны быть
противопожарными 2-го типа;
здание должно быть оборудовано системой пожарной сигнализации в соответствии с
разделом 6 СП 484.1311500 и системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре не ниже 2-го типа;
каждая квартира, расположенная на высоте более 4 м, должна иметь аварийный
выход;
в лестничной клетке следует предусмотреть световой колодец между маршами
шириной не менее 0,7 м площадью не менее 4 м2 и светопрозрачный участок покрытия
площадью не менее 11,5 м2;
предусмотреть автоматическое открывание фонаря светопрозрачного участка
покрытия площадью не менее 4 м2 при срабатывании системы пожарной сигнализации.
Указанный фонарь должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к дымовым
люкам в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным
побуждением тяги;
предусмотреть в лестничной клетке и на путях эвакуации эвакуационное освещение с
обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности. -
4 ноября 2025 в 13:22 #38560
arh_systemsmail-ru
УчастникСпасибо за ответ. Вот только проблема в том, что эта лестница построена и в ней нет просвета между маршами о,7м. и нет шахты 2м.кв. Это двухмаршевая лестница с промежуточной площадкой в лестничной клетке без окон,с возможностью осветить лестницу только через кровлю. В этом основной вопрос!? Можно ли сделать только световой фонарь 4м.кв.в кровле, поставить противопожарные двери и лестница будет считаться Л2 ? (это здание АБК при конюшне).
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
5 ноября 2025 в 10:35 #38563
arh_systemsmail-ru
УчастникПроблема в том, что возможные окна в стене будут выходить в соседнее помещение – Манеж.(это конюшня)
-
6 ноября 2025 в 7:46 #38567
admin
ХранительТогда поднимайте строительную документацию. Исследуйте вопрос почему данная лестница была построена именно так. Может быть есть какие то СТУ. Ведь понятно, что расстояние между маршами не менее 0,7 метра утверждено в нормативных документах с целью освещения от света в кровле лестничных маршей на несколько этажей. То есть для того, чтобы лестницы не были в затенении тех маршей, которые расположены выше. Требование усредненное. У Вас только два этажа. По этому оба лестничных марша будут находиться в пределах освещения, не принимая во внимание выполнение просвета 0,7 метра между маршами, как того требует п. 4.4.12 СП1.13130.2020. Если вам инспекция напишет замечание в этом плане, то у вас будет время написать СТО (стандарт организации) в отношении данной лестницы, изложить данное указанное основание. Добавить техническое решение – оснащение лестничной клетки аварийным освещением, то есть светильниками со встроенными АКБ. Это будет в виде компенсирующего мероприятия. СТО отправить через Госуслуги в МЧС на согласование. Вполне вероятно, что получите положительный результат.
-
-
6 ноября 2025 в 8:06 #38569
arh_systemsmail-ru
УчастникКак вариант, хочу предложить решение в создании световой шахты 2,5м.кв. Вместе со световым фонарем 4м.кв. на кровле. Наверняка это решение исключит все проблемы.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.