эвакуационный выход.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36444
      константин
      Участник

      Добрый день. Имеется конференц зал. В нем эвакуационный выход сразу на лестницу 3-го типа.  Расположен за сценой. В процессе реконструкции принято решение сцену убрать. Как следствие образовался порог высотой 0,36 метра. Согласно п.4.3.5 СП 1.13130.2020 “. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. “. Если я правильно понимаю, то необходимо смонтировать 3 ступеньки высотой 0,12 метра? Или есть другое решение проблемы?

      Заранее спасибо!

    • #36445
      admin
      Хранитель

      да ситуация у вас противненькая. И главное, ничего не сделаешь. Вариантов всего два – или пандус или три порожка. Пандус займет длину грубо 2,2 метра. Порожки поменьше – где то около метра. Порожки предпочтительнее на мой взгляд. Ну и еще один вариант есть – кто-то используют именно его. Можно сбить порожек, увеличить высоту двери и снизить уровень пола за дверью. В вашем случае переварить площадку лестницы 3-го типа ниже на высоту порожка. Геморойно конечно, но ведь порожки это такая порнография.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.