      Добрый день! Подскажите, пожалуйста🙏🏼 Имеется нежилое помещение на первом этаже жилого дома (детский центр-сад). Данный детский сад имеет 2 выхода: один непосредственно наружу, а второй в общедомовую ЛК, и далее наружу. Можно ли считать выход через общую ЛК с жилой частью дома эвакуационным? И ссылку на требование законодательства на этот счет, пожалуйста😊

    • #36935
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Выход в общедомовую лестничную клетку не только нельзя считать эвакуационным выходом. Такой выход категорически ЗАПРЕЩЕН!!! Нежилое помещение иного функционального назначения должно быть выделено от жилого дома строительными конструкциями нормируемой степени огнестойкости, а также оборудовано собственным изолированными эвакуационными  путями. Нарушение требования это штраф и очень жесткий, так как требование однозначное и очень существенное.

      • #36936
        Nata1yya
        Участник

        Его даже нельзя обозначить как «Аварийный выход»?

    • #36937
      admin
      Хранитель

      Если инспектор увидит этот выход как бы он не был бы обозначен, то сразу наложит на вас штраф как на предприятие. 350 тысяч для начала, в соответствии с КоАП, и определит предписанием срок на устранение дверного проема. Если в срок не устраните выход. то сумма штрафа вырастет до полу миллиона и вопрос будет стоять о прекращении деятельности вашего предприятия через суд.

    • #36938
      admin
      Хранитель

      СП1.13130.2020

      6.1.14. Помещения общественного назначения должны иметь входы,
      эвакуационные выходы и пути эвакуации, изолированные от жилой части здания……….

       