      Помогите пожалуйста разобраться. Беспроводная СПС имеет 4 узла:
      1.Панель-1-ПРО+БП-12/0,5
      2.Табло-РР-ПРО+БП-12/0,5
      3.Табло-РР-ПРО+БП-12/0,5
      4.Табло-РР-ПРО+БП-12/0,5
      Расположены в разных частях здания.
      Требуется ли тянуть питание 220В к каждому узлу или можно подцепиться к местной проводке? А может проще (правильнее) от одного БП-12/0,5 раскидать питание всем РР?
      Объясните пожалуйста СП-6.13130.2013 п.4.3

    • #34462
      admin
      Хранитель

      Прошу прощенья, Константин! Уже действует СП6.13130.2021 г. С 6 сентября 2021 года СП6.13130.2013 г. НЕ ДЕЙСТВУЕТ. Видимо нет смысла разъяснять пункт 4.3 не действующего документа. Предлагаю Вам внимательно прочесть анализ данного документа у нас на сайте по ссылке https://www.norma-pb.ru/svod-pravil-6-13130-2021-urok-25/ Там достаточно подробно освещается этот момент.  И еще предлагаю прочитать вопросы-ответы ВНИИПО как раз по новому СП6.13130.2021г. на форуме ПРО ПРОЕКТ в апреле 2021 года. Это можно сделать по ссылкам:

      238. https://www.norma-pb.ru/inzhenernyj-forum-pro-proekt-2021g-chto-tam-bylo/ – Обсуждение с представителями ВНИИПО новых норм пожарной безопасности на инженерном форуме “PRO-Проект-2021”. В форме вопрос-ответ и комментарии. 1 часть  

      239. https://www.norma-pb.ru/pozharnaya-bezopasnost-na-forume-pro-proekt-2021g-vtoraya-seriya-pervogo-sezona/   –  Обсуждение с представителями ВНИИПО новых норм пожарной безопасности на инженерном форуме “PRO-Проект-2021”. В форме вопрос-ответ и комментарии. 2 часть 

      240. https://www.norma-pb.ru/vniipo-otvechalo-na-voprosy-na-forume-pro-proekt-2021g-tretya-seriya-pervogo-sezona/  –  Обсуждение с представителями ВНИИПО новых норм пожарной безопасности на инженерном форуме “PRO-Проект-2021”. В форме вопрос-ответ и комментарии. 3 часть 

      Скажу откровенно, я во многом не поклонник данного документа, так как там много что сформулировано крайне коряво и требует правки. Однако, документ зарегистрирован, действует и приходится выполнять эти не совершенные формулировки такими какие они есть.

      Если что то будет не понятно, спросите, я отвечу или что то посоветую.

      А пока обратите внимание на требование организовывать питание электроприемников от собственного ВРУ или ГРЩ для каждого пожарного отсека здания.

    • #34463
      Konstantin0406
      Участник

      Спасибо уже начал изучать.
      По окончанию изучения я понял так:
      (ВРУ -> ПЭСПЗ(ППУ) или НКУ с АВР -> Аппарат защиты (атомат(ы) по простому, типа С6 или С12) -> БП-12/0,5 -> Панель-1-ПРО
      -> БП-12/0,5 -> Табло-РР-ПРО
      -> БП-12/0,5 -> Табло-РР-ПРО
      -> БП-12/0,5 -> Табло-РР-ПРО

      наверное дешевле будет раскидать слаботочку чем силовой кабель:
      (ВРУ -> ПЭСПЗ(ППУ) или НКУ с АВР -> Аппарат защиты (атомат(ы) по простому, типа С6 или С12) -> БП-12/0,5 -> Панель-1-ПРО
      -> Табло-РР-ПРО
      -> Табло-РР-ПРО
      -> Табло-РР-ПРО

    • #34464
      Konstantin0406
      Участник

      Трассы двух питающих цепей это от ВРУ до ППУ? или это относится ко всем этектропиемникам?

    • #34465
      admin
      Хранитель

      Если нет уточнений что только до ППУ, то значит относится ко всем электроприемникам. Нормы принято понимать дословно, ничего не додумывая.