Eстановка пожарных извещателей

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Eстановка пожарных извещателей

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38431
      Sergei178
      Участник

      Добрый вечер! Технадзор требует установку ИП на балконе. Балкон на 1 этаже офисного помещения расположенного в жилом доме. Про данные помещения (балкон, лоджия) нет ни слова. И риск ложных срабатывание при открытых окнах очень высокий. Подскажите куда копать. С его слов раз нет данных про балконы значит нужно устанавливать.

    • #38432
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Сергей! Видимо это не совсем балкон, а скорее, лоджия, да еще наверное застекленная. Ранее, да была норма, если помещение находится внутри габаритов внешних стен здания, то это помещение внутри здания и подлежит защите противопожарными системами. А вот балконы не подлежали защите, даже застекленные, так как выступали из периметра внешней стены здания. Это для понимания откуда могут расти ноги у данного замечания. Теперь по существу.

      В соответствии с СП486.1311500.2020 с изменениями на 2025 год, пункт 4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: ………………. и далее идет перечень помещений-исключений на объекте, которые не подлежат защите.

      Так вот, ни лоджии ни балконов в данном перечне нет. Следовательно, технадзор абсолютно прав. Нет ни слова, следовательно требуется защищать. Ставьте сетки на окна для защиты от пыли, во избежании ложняков.

    • #38433
      Sergei178
      Участник

      Спасибо за ответ. Благодарность отправил.

      И еще вопрос.

      Высота запотолочного пространства 15 см. нужно ли там ставить дополнительно ИП.

      • #38437
        admin
        Хранитель

        Необходимость оборудования ИП в запотолочном пространстве с 2009 года НЕ ДИКТУЕТСЯ высотой объема, а зависит только от наличия и количества запотолочной горючей нагрузки, а именно, рассчитывается на 1 метр кабельной линии горючая составляющая кабельных сетей. Если до 1,5 литра горючей массы на 1 метр КЛ, то защищать не требуется. Если от 1,5 до 7 литра на 1 метр КЛ, то требуется установка АПС. Если более 7 литров на 1 метр КЛ, то тогда уже пожаротушение. Сие указано в том же СП486.1311500.2020 в таблице 2 пункт 10; 10.1; 10.2; 10.3 и ниже, примечания к таблице.

        вот здесь статья на данный СП с изменением, перейдите в статье по ссылке на документ

        СВОД ПРАВИЛ СП 486.1311500.2020 с Изменением 1 от 16.05.2025г.

         