О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Изменение №1 к СП 484
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 неделя, 2 дня назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
21 мая 2026 в 9:23 - Views: 159 #39453
Anastasya
УчастникДобрый день! Вопрос по пункту 5.4 “Единичная неисправность линий связи СПА между СПС и СОУЭ, а также между АУЛ и СОУЭ не должна оказывать влияние на формирование сигналов запуска СОУЭ.”
Правильно ли я понимаю, что реле на запуск оповещения (в моем случае это Рубеж, прибор Sonar) должны быть выделены изоляторами короткого замыкания? -
21 мая 2026 в 11:55 #39454
admin
ХранительЗдравствуйте, Анастасия! Да, Вы все верно понимаете. Интерфейс или ДПЛС (смотря на какой линии установлены реле на запуск) у вас должны быть кольцевыми и оснащены обязательно изоляторами КЗ. Вообще все приборы должны быть выделены изоляторами КЗ, не только реле на оповещение. И управление вентиляцией и кондиционерами и огнезадерживающими клапанами. Либо, все оборудование это должно находиться в запираемом сертифицированном шкафу (тип ШПС), недоступном для единичной неисправности. В этом случае, соединительные линии уже не являются линиями связи, поскольку не находятся вне корпусов технических средств. И по сему на них не распространяется правило о единичной неисправности.
см. пункт 3.20 линия связи: проводная, радиоканальная или оптоволоконная линия,
расположенная вне корпусов технических средств пожарной автоматики,
обеспечивающая взаимодействие между техническими средствами системы
пожарной автоматики, между техническими средствами пожарной автоматики и
исполнительными устройствами, между системой пожарной автоматики и другими
инженерными системами (редакция 2025г.).-
21 мая 2026 в 14:07 #39455
Anastasya
УчастникБлагодарю за ответ!
Хотела бы уточнить про управление вентиляцией, кондиционерами и ОЗК. В п.5.4 говорится про пожаротушение, оповещение, противодымную вентиляцию и вн.пожарный водопровод, т.е модули управления клапанами общеобменной вентиляции сюда не входят и соответственно их выделять изоляторами не нужно? -
21 мая 2026 в 18:51 #39457
admin
ХранительОчень правильный вопрос. Это должен понимать каждый инженер. В данном пункте не указаны ОЗК по простой причине. Они бывают электромагнитные, электромеханические с возвратной пружиной, электромеханические реверсивные. Если используется клапан с возвратной пружиной, который открыт при подаче питания на него, то при пропадании питания он закроется. Реле такого клапан не обязательно выделять изоляторами КЗ, так как в случае единичной неисправности он закроется, то есть примет положение, подобающее в ситуации ПОЖАР. Однако, лучше бы все таки изоляторы КЗ установить, так как ничего хорошего не будет, если клапан закроется из-за неисправности, без всякого пожара, и лишит людей вентиляции. Это ложняк. Другое дело реверсивные клапана. Их нужно выделят изоляторами КЗ обязательно, так как они просто не смогут выполнить свою функцию, если единичная неисправность будет иметь место.
Речь здесь не о том, что придет инспектор и наругает. Речь о том, чтобы система работала правильно. Вот и ответьте сами себе. Нужно ли выделять реле управляющее отключением двигателя вентиляции? Или вентсистема (вытяжная) просто вакуумирует воздуховод и вомнет клапана, закрытые по сигналу ПС и пусть так будет? Тот же самый вопрос про кондиционирование. Пусть не отключается во время пожара из-за единичной неисправности? Или как?
-
-
1 июня 2026 в 18:48 #39504
Andreys
УчастникДобрый день. Вопрос по СП 484 с Изм.1. В СП прописано что тепловые ИП устанавливаем в кухнях. А если это кухня-столовая, кухня ниша или допустим студия. Какие ИП устанавливаем тогда. Понятно что установка тепловых обусловлена уменьшения ложных подработок. Но допустим в столовой нужно дымовой, а в кухне тепловой,тогда как?
-
2 июня 2026 в 7:02 #39506
admin
ХранительЗдравствуйте. Когда вы пишите вопрос по СП, то указывайте конкретный нормативный пункт, который вас интересует. Не так вот ” В СП прописано”, а конкретнее “В пункте …… СП 484 с Изм.1. прописано”. Тогда ответ будет полным и предметным, а не “ниочем”. Думаю, что вы ошиблись с номером СП.
-
-
-