    • #39468
      Nata1yya
      Участник

      Добрый день! На расчет СПС и СОУЭ прислали отель. На пятом этаже расположены двухэтажные гостиничные номера. Часть номера на пятом этаже, часть уже на мансарде (см. планы во вложении). Необходимо ли устанавливать световое табло “Выход” и ИПР в помещениях № 74, 77, 80, 83 или достаточно установить табло “Выход” и ИПР в коридоре № 58 на пятом этаже.

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #39473
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Я не очень понимаю что такое “световое табло ВЫХОД”. Я знаю, что такое СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ВЫХОД. И к данному световому оповещателю вполне применима норма СП3.13130.2026г., который начинает действовать с 1 июня 2026г. То есть, через 5 дней! Нужно проектировать по данному документу.

      6.16.2. Световые ОП, выполняющие световое оповещение о пожаре, следует размещать таким образом, чтобы в зоне прямой видимости находящихся в любой точке помещения людей при круговом обзоре находился как минимум один световой ОП, на высоте не более 2,5 метра по оси движения или сбоку на стенах на высоте от 1,9 м до 2,3 м. Расстояние от ОП до наиболее удаленного места должно составлять не более 15 метров. В больших открытых пространствах световые ОП следует размещать по периметру с промежутками не более 30 метров.

      А что касается ИПР, то нормы расстановки ИПР четко прописаны в СП484.13130.2020. Здесь привязка не к отдельному номеру. Нормы для всего здания. 

      6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в
      вестибюлях, холлах. ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда по сигналам от данных ИПР формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.
      Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не
      установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой
      здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м.
      При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует
      устанавливать на расстоянии:
      – не более 45 м – друг от друга внутри зданий;
      – не более 100 м – друг от друга вне зданий;
      – не более 30 м – от ИПР до выхода из любого помещения.
      ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от
      уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и других).
      Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности
      монтажа на расстояние не менее 15 мм. (редакция 2025 года).